gedämmte Flachdachkonstruktion
jonny11 (2 Beiträge)
am 9.1.17

DG-Decke Ist-Zustand, U=0,29

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

liebes Forum bzw. Herr Teich,
wir haben 2004 das Flachdach erneuern lassen und dabei wurden 12cm starke Styroporplatten als Dämmlage verbaut. Dies entspricht allerdings nicht mehr der heutigen Wärmeschutzvorgabe. Um der sommerlichen Hitze entgegenzuwirken sowie nachträglich die Dämmwirkung zu verbessern, möchte ich Steicoflexdämmung zwischen den Sparren verbauen. Es geht darum, wieviel mm Dämmstärke maximal zwischen den Sparren möglich wären. (Feuchteschutz?) Das Problem ist wahrscheinlich die verbaute Dampfsperre mit sd größer 100 oberhalb der Sichtschalung. Das Dachgeschoss soll als Wohnraum genutzt werden mit Stube, Küche und Bad. Die Decke wird anschließend nochmal komplett als GK-Decke abgehangen. Die Abhänger werden an den Sparren befestigt.

freundliche Grüße...
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 9.1.17
Hallo jonny,
auch wenn ich nicht das Forum bin:
wenn du bei Bauteil Flachdach eingibts statt Wand verschlechtert sich dein U-Wert geringfügig auf 0,30.
Die Balkenzwischenräume können voll zB mit Zellulose gedämmt werden, darunter eine feuchtevariable Dampfbremse oder eine mit ca 2m Sd-Wert.
Kapillaraktive Dämmstoffe sind schadensresistenter als nicht kapillare.
Darunter könnte zB eine Holzsparschalung angebracht werden, um die Dämmung zu halten- also Bretter mit jeweils 1-2 Brettbreiten Abstand zum nächsten.
Der U-Wert verbesssert sich dabei auf 0,134 W/m2K.

Allerdings ist EPS in Flachdächern mMn ungeeignet, da die kleinste Undichtigkeit das Material zum 'Absaufen' bringt-
dh es kann sich komplett mit Wasser(dampf) sättigen, was den Dämmwert stark reduziert und wegen vielfach höherem Gewicht auch statische Probleme bewirken kann.
Evt lohnt sich eine Überprüfung des Feuchtegehaltes des EPS (von oben)

Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung,-begutachtung
jonny11 (2 Beiträge)
am 11.1.17
Hallo Herr Teich,
danke für die schnelle Antwort. Wir würden allerdings gen mit Holzfaserdämmung von Steico arbeiten. Diese Dämmung ist ja auch kapillaraktiv. Könnten wir da ebenfalls den gesamten Balkenzwischenraum dämmen + Dampfbremse mit sd von ca. 2m?

freundliche Grüße...
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 11.1.17
Holzfaserdämmungen sind ebenfalls gut geeignet-
nur darauf achten, dass diese fugenfrei eingebracht wird.
Im U-Wert- Rechner eingeben- dann seht ihr alle relevanten Ergebnisse.

Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 11.1.17
Zur Ergänzung
Es ist ohnehin besser, den gesamten Zwischenraum auszufüllen, um die Kapillarität nicht zu unterbrechen und die Dämmmöglichkeiten besser auszunutzen.
Feuchtevariablen Dampfbremsen zeigen etwas geringere Feuchtewerten, da sie im Winter einen wesentlich höheren Sd-Wert haben und im Sommer einen sehr niedrigen.

Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Selbsthilfeberatung, Begutachtungen

bauexpert (114 Beiträge)
am 14.1.17
vorerst empfehle ich Probeöffnungen herzustellen um den Zustand der Dämmung festzustellen.
außerdem egal wieviel Dämmung du drauf bringst hast du ohne Wärmespeichermaterialien immer eine Barackenklima.
Auf dem Flachdach wirken Temperaturunterschiede von ca. 100 Kelvin.

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen