Diskussionsforum (Archiv)
Wieviel Grad Wärmeverlust pro Nacht ist "normal" - Habe 4 Grad
GregorM (7 Beiträge)am 14.11.16
Hallo,
in unserem Neubau (Bj. 2016) haben wir aktuell noch keine Heizanlage (Kommt noch diesen Monat) sondern nutzen nur den Holz-Ofen im Wohnzimmer (6KW). Wir heizen dann nach der Arbeit ab 16 Uhr bis ca. 22 Uhr. Wir haben dann, wenn wir ins Bett gehen, ca. 21,5 Grad im Haus. Der Ofen geht dann aus.
Morgens stehen wir bei ca. 17,5 Grad auf. (Aktuelle Außentemperatur Nachts ca. -1/-2 Grad)
Ist das normal? - Mir kommt es sehr viel an Temperaturverlust vor.
Wenn ich mich an die Worte des Verkäufers zurückerinnere wie lange die Temperatur ja anhält usw.
Gibt es Erfahrungen?
Hier einige Eckdaten zum Haus:
145m²
Offener Luftraum über Wohnzimmer (Galerie)
U-Wert Bodenplatte (Schwedenplatte wo FBH direkt im Beton ist): 0,15
U-Wert Wand: Massivholzhaus: 0,23
U-Wert Dach: (Aufsparrendämmung) 0,14
U-Wert Fenster (3-Fach): 1,1
in unserem Neubau (Bj. 2016) haben wir aktuell noch keine Heizanlage (Kommt noch diesen Monat) sondern nutzen nur den Holz-Ofen im Wohnzimmer (6KW). Wir heizen dann nach der Arbeit ab 16 Uhr bis ca. 22 Uhr. Wir haben dann, wenn wir ins Bett gehen, ca. 21,5 Grad im Haus. Der Ofen geht dann aus.
Morgens stehen wir bei ca. 17,5 Grad auf. (Aktuelle Außentemperatur Nachts ca. -1/-2 Grad)
Ist das normal? - Mir kommt es sehr viel an Temperaturverlust vor.
Wenn ich mich an die Worte des Verkäufers zurückerinnere wie lange die Temperatur ja anhält usw.
Gibt es Erfahrungen?
Hier einige Eckdaten zum Haus:
145m²
Offener Luftraum über Wohnzimmer (Galerie)
U-Wert Bodenplatte (Schwedenplatte wo FBH direkt im Beton ist): 0,15
U-Wert Wand: Massivholzhaus: 0,23
U-Wert Dach: (Aufsparrendämmung) 0,14
U-Wert Fenster (3-Fach): 1,1
NMA_ (52 Beiträge)
am 14.11.16
Hi.
klingt wie eine Rechenaufgabe ;-) Ich versuch mich mal:
Nach EnEV 2016 darf dein Haus nur 45 kWh/a/m2 verbrauchen. Bei 145m2 brauchst du also 6525 kWh pro Jahr.
Die Heizperiode geht mit Übergangszeit 180 Tage. Dann musst du im Mittel pro Tag 6525/180 = 36 kWh an Energie zuführen, damit dein Haus nicht auskühlt.
Bei einer Heizzeit von 6h (16h-22h) führst du mit deinem 6kW-Ofen genau 36 kWh zu.
Passt also ;-)
Gruß
Dominic
klingt wie eine Rechenaufgabe ;-) Ich versuch mich mal:
Nach EnEV 2016 darf dein Haus nur 45 kWh/a/m2 verbrauchen. Bei 145m2 brauchst du also 6525 kWh pro Jahr.
Die Heizperiode geht mit Übergangszeit 180 Tage. Dann musst du im Mittel pro Tag 6525/180 = 36 kWh an Energie zuführen, damit dein Haus nicht auskühlt.
Bei einer Heizzeit von 6h (16h-22h) führst du mit deinem 6kW-Ofen genau 36 kWh zu.
Passt also ;-)
Gruß
Dominic