Diskussionsforum (Archiv)
habe ich ein problem im sommer?
chriszie (5 Beiträge)am 3.8.16
Dachisolierung, U=0,120
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
verstehe ich es richtig, dass ich mit dem geplanten dachaufbau, im sommer ein kodensatproblem habe?35Grad aussen mit80% Rel. Luftfeuchte
25 Grad innen mit 80% rel. Luftfeuchte
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 6.8.16
Solche Verhältnisse gibt es nicht dauerhaft.
Wenn Dämmstoffe mit hoher Wärmekapazität verwendet werden- besonders innenseitig-
sind Überhitzungen am wenigsten zu befürchten.
Also innen schwere Holzfaserplatten verwenden-ansonsten Holzfaser-, Zellulose-, Hanf uä Dämmstoffe.
Das verbessert sowohl die Amplitudendämpfung wie auch die Phasenverschiebung.
Andreas Teich. Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Baubegutachtungen
Wenn Dämmstoffe mit hoher Wärmekapazität verwendet werden- besonders innenseitig-
sind Überhitzungen am wenigsten zu befürchten.
Also innen schwere Holzfaserplatten verwenden-ansonsten Holzfaser-, Zellulose-, Hanf uä Dämmstoffe.
Das verbessert sowohl die Amplitudendämpfung wie auch die Phasenverschiebung.
Andreas Teich. Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Baubegutachtungen
chriszie (5 Beiträge)
am 6.8.16
Hallo Andreas, danke für die schnelle Antwort.
Die Frage, die ich habe zielt aber eher auf das Kondensat. Laut U-Wert Rechner habe ich ca. 4,5KG/QM Kondensat an der Innenseite bei den o.a. Temepraturverhältnissen, Innen und Aussen. Und je kühler innen desto heftiger die Kondensation.
Daher die Frage, stimmt etwas mit dem geplanten Aufbau nicht, ob woher rührt diese hohe Kondensation?
Dank eund Gruss
Christian
Die Frage, die ich habe zielt aber eher auf das Kondensat. Laut U-Wert Rechner habe ich ca. 4,5KG/QM Kondensat an der Innenseite bei den o.a. Temepraturverhältnissen, Innen und Aussen. Und je kühler innen desto heftiger die Kondensation.
Daher die Frage, stimmt etwas mit dem geplanten Aufbau nicht, ob woher rührt diese hohe Kondensation?
Dank eund Gruss
Christian
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 15.8.16
Hallo Christian,
bei deiner Berechnung wird doch kein Tauwasser ausgewiesen oder wo siehst du das?
Bei einer funktionierenden Dampfsperre mit Alueinlage wäre es ohnehin unmöglich.
Allerdings werden die heute nicht mehr verwendet-
Dampfbremsen mit 2-5 m Sd-Wert sind üblich und günstig, da die auch Rückdiffusion ermöglichen.
80 % Luftfeuchtigkeit gibts normalerweise nur kurzzeitig.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater
bei deiner Berechnung wird doch kein Tauwasser ausgewiesen oder wo siehst du das?
Bei einer funktionierenden Dampfsperre mit Alueinlage wäre es ohnehin unmöglich.
Allerdings werden die heute nicht mehr verwendet-
Dampfbremsen mit 2-5 m Sd-Wert sind üblich und günstig, da die auch Rückdiffusion ermöglichen.
80 % Luftfeuchtigkeit gibts normalerweise nur kurzzeitig.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater
chriszie (5 Beiträge)
am 16.8.16
Dachisolierung, U=0,118
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo Andreas,danke für das schnelle Feedback.
Ja, weil die Aussentemperatur auf -5C steht, wenn du die auf sommerliche 35C stellst und innen auf 25, wird deutlich Tauwasser ausgewiesen, oder?
Danke und Gruss
Christian