Wärmeverluste über Trennfuge zwischen Reihenhäusern
jogi54 (8 Beiträge)am 3.7.16
Unglücklicherweise ist die Trennfuge zu meinem Nachbarn nicht, wie sonst üblich, mit Steinwolle isoliert, sondern ein Luftraum.
Bei dem Luftraum erfolgt der Wärmeaustausch über Strahlungswärme, in diesem Falle unerwünscht gut. Außerdem habe ich per Infrarotmessungen im Hohlraum eine Thermik feststellen können.
Da ich eine reine Wandheizung = Strahlungswärme habe, müßte die Oberfläche der nicht beheizten Wand zum Nachbarn, wie die sonstigen nicht beheizten Innenwände die ~selbe Temperatur annehmen (<0,3K geringer), wie die heizenden Wände. Tatsächlich liegt die Oberflächentemperatur der Nachbarwand bis zu 4K unter der Temperatur der beheizten Wand.
Rechnerisch ergibt sich, dass die Wärmeverluste durch die Nachbarwand ca. doppelt so hoch sind, wie die restlichen Verluste des ganzen Hauses.
Letzte Woche habe ich den Hohlraum Perlit ausfüllen lassen bin gespannt, was das bringen wird
2 x Betonwand, 1% armiert, 150mm, ohne Luftspalt U=3,39
2 x Betonwand, 1% armiert, 150mm,
1 x 25mm Luftspalt,
Wärmestrahlung berücksichtigt, U=2,19
2 x Betonwand, 1% armiert, 150mm,
1 x 25mm Luftspalt,
Wärmestrahlung nicht berücksichtigt, U=2,08
2 x Betonwand, 1% armiert, 150mm,
1 x 25mm Perlit, U=1,25
Leider lässt sich "Außen" nicht als beheizter Raum mit RT=XX°C definieren. Dann könnte ich die Auswirkung auf die max Heizleistung und den Heizwärmebedarf direkt ablesen.
Verbesserungsvorschlag: "Außen" als "beheizter Raum mit RT=XX°C" zu ermöglichen.
Allerdings wäre da die Auswirkung der Thermik noch nicht mit drin...
LG Jürgen
Bei dem Luftraum erfolgt der Wärmeaustausch über Strahlungswärme, in diesem Falle unerwünscht gut. Außerdem habe ich per Infrarotmessungen im Hohlraum eine Thermik feststellen können.
Da ich eine reine Wandheizung = Strahlungswärme habe, müßte die Oberfläche der nicht beheizten Wand zum Nachbarn, wie die sonstigen nicht beheizten Innenwände die ~selbe Temperatur annehmen (<0,3K geringer), wie die heizenden Wände. Tatsächlich liegt die Oberflächentemperatur der Nachbarwand bis zu 4K unter der Temperatur der beheizten Wand.
Rechnerisch ergibt sich, dass die Wärmeverluste durch die Nachbarwand ca. doppelt so hoch sind, wie die restlichen Verluste des ganzen Hauses.
Letzte Woche habe ich den Hohlraum Perlit ausfüllen lassen bin gespannt, was das bringen wird
2 x Betonwand, 1% armiert, 150mm, ohne Luftspalt U=3,39
2 x Betonwand, 1% armiert, 150mm,
1 x 25mm Luftspalt,
Wärmestrahlung berücksichtigt, U=2,19
2 x Betonwand, 1% armiert, 150mm,
1 x 25mm Luftspalt,
Wärmestrahlung nicht berücksichtigt, U=2,08
2 x Betonwand, 1% armiert, 150mm,
1 x 25mm Perlit, U=1,25
Leider lässt sich "Außen" nicht als beheizter Raum mit RT=XX°C definieren. Dann könnte ich die Auswirkung auf die max Heizleistung und den Heizwärmebedarf direkt ablesen.
Verbesserungsvorschlag: "Außen" als "beheizter Raum mit RT=XX°C" zu ermöglichen.
Allerdings wäre da die Auswirkung der Thermik noch nicht mit drin...
LG Jürgen