Diskussionsforum (Archiv)
Hitzeschutz Südfrankreich, modifizierter Aufbau
axelschn (6 Beiträge)am 28.4.16
univ.innen, 27mm dougl. intello plus u. Hinterlüftung, U=0,213
Das ist das neue ArbeitsmodellAndreasTeich (1169 Beiträge)
am 2.5.16
Das kann so gemacht werden,
nur wären mir als Unterdach ausschließlich frei liegende Folien zu unzuverlässig-
besonders bei heißen Klimazonen, ungeschützten, windexponierten Lagen und geringen Dachneigungen
wie in deinem Fall.
Haltbarer und beschädigungsresistenter sind Holzfaser-Unterdachplatten oder Holzschalungen mit Unterdeckbahnen. Die sind zumindest je nach Stärke durchtrittsicherer und können besser repariert werden.
Andreas Teich. Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
nur wären mir als Unterdach ausschließlich frei liegende Folien zu unzuverlässig-
besonders bei heißen Klimazonen, ungeschützten, windexponierten Lagen und geringen Dachneigungen
wie in deinem Fall.
Haltbarer und beschädigungsresistenter sind Holzfaser-Unterdachplatten oder Holzschalungen mit Unterdeckbahnen. Die sind zumindest je nach Stärke durchtrittsicherer und können besser repariert werden.
Andreas Teich. Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
axelschn (6 Beiträge)
am 2.5.16
Hallo Andreas dann tausche ich die beiden Holzfaserplatten nolens volens aus: Steico Univ. auf Steicotherm. Dann habe ich etwas schlechteren Hitzeschutz, aber mehr Stabilität. Der ideale Weg: St.Univ/St.Therm/St.Univ. ist mir ehrlich gesagt erstens zu teuer u. Zweitens muss ich das Material immer 2 Wochen im Voraus bestellen ... Gruß und Dank Axel