Diskussionsforum (Archiv)
Innendämmung Alten Holzhaus
Taras_M_K (1 Beitrag)am 11.3.15
Wand, U=0,217
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,Ich bin aus der Ukraine. Also entschuldigen sie mich bitte für meine Fehlern.
Wir wollen der Wiederaufbau des alten Hause machen. Das ist ein alt Holzhaus. Es ist auf Holzstammen in zwei Teile geschnitten gemacht. Außenseite ist halbkreisförmig. Und Innenseite ist flache. Also wir wollen die Dämmerung von innen hinzufügen.
Hier ist die Foto: https://www.dropbox.com/s/2qfnksir24q9pbz/haus.jpg?dl=0
Wie kann ich es tun?
Die allgemeine Schema ist wie folgt
1. Innen Dekoration (Holz 2 cm oder Lehm auf Holz)
2. Alufolie (?)
3. Dampfsperre (?)
4. Flachs + Jute Dämmerung (15-20cm)
5. Windsperre (?)
6. Luft (?)
7. Außer Holz (variable Dicke von 7 bis 22 cm)
Ich brauche Empfehlungen zum diese Schema.
Was von Punkten markierten mit (?) ist erforderlich?
Der Mann die Flachs und Jute Dämmerung verkaufen sagt das Dampfsperre ist nicht verpflichtend, denn dieses Stoffe kann Dampf einfach einnehmen und zurückgeben. Was denken sie? Was ist die bessere Wahl in mein Fall: Alufolie oder Dampfsperre?
Was kann ich als die Windsperre nehmen? Wenn ich keine Dampfsperre (oder Alufolie) benutzen, denn Dampf durch Windsperre gehen muß. Ist das korrekt?
Das Luft inzwischen die außer Wand und die Windsperre - muß das hier sein? Ich denke das die Wand mußt beluftet sein. Ist das korrekt? Muß ich im niedriger Teil zusätzliche Bohren für Belüftung machen (und etwas in obere)?
Vielleicht gibt es andere Empfehlungen?
Hier ist meine Schema: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?&d0=2&L0=2012228879&mid0=35&d1=0.4&L1=1055744599&mid1=2&d2=0.05&L2=1915378404&mid2=4&uu2&d3=15&L3=1&mid3=10328&d4=0.015&L4=2&mid4=8851&d5=3&L5=3&mid5=90&uu5&d6=7&L6=4&mid6=35&bt=0&T_i=20&RH_i=50&Te=-10&RH_e=80&outside=0&Rsi=U&name=Wand
Danke schön!
Taras