Diskussionsforum (Archiv)
Rombo Schalung
WinklerA (5 Beiträge)am 27.2.15
Ich habe eine generelle Frage zur Berechnung des U-Wertes. Die Eingabe ist mir grundsätzlich klar, nur wie definiere ich die Romboschalung auf einer hinterlüfteten Konstruktion, da sich zwischen den einzelnen Schalungsstäben Luftanteile befinden
WinklerA (5 Beiträge)
am 27.2.15
Oder wird diese ebenfalls als Vorhangfassade hinterlüftet betrachtet
WinklerA (5 Beiträge)
am 27.2.15
Die Frage die sich hierbei ergibt ist das wir auf der Technikerschule lernen bis zur letzten Dämmschicht, d.h. quasi das die hinterlüftete Ebene sowie die Schalung nicht berücksichtig wird...Und dies verändert mir ja den Wert um 0,002
u-wert.net (498 Beiträge)
am 28.2.15
Hallo WincklerA,
interessantes Problem...
Wenn sich zwischen den Schalungsstäben und der dahinterliegenden (Dämm-)Schicht eine - wenn auch nur dünne - Luftschicht befindet, darf diese Luftschicht sicherlich als Hinterlüftungsebene betrachtet werden. Durch die Schlitze zwischen den Stäben sollte eine ausreichende Verbindung zur Außenluft vorhanden sein. Die Schalungsstäbe selbst werden bei der Berechnung dann nicht berücksichtigt.
Wenn die Stäbe direkten Kontakt zur Dämmschicht haben, ist dies anders und die Schicht muss berücksichtigt werden was etwas trickreich ist. In diesem Fall bitte nochmal melden.
Grüße
Ralf Plag
interessantes Problem...
Wenn sich zwischen den Schalungsstäben und der dahinterliegenden (Dämm-)Schicht eine - wenn auch nur dünne - Luftschicht befindet, darf diese Luftschicht sicherlich als Hinterlüftungsebene betrachtet werden. Durch die Schlitze zwischen den Stäben sollte eine ausreichende Verbindung zur Außenluft vorhanden sein. Die Schalungsstäbe selbst werden bei der Berechnung dann nicht berücksichtigt.
Wenn die Stäbe direkten Kontakt zur Dämmschicht haben, ist dies anders und die Schicht muss berücksichtigt werden was etwas trickreich ist. In diesem Fall bitte nochmal melden.
Grüße
Ralf Plag