Diskussionsforum (Archiv)
Tauwasser - OSB Platte
howa (1 Beitrag)am 13.8.14
oberste Geschossdecke Reikersdorf, U=0,103
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Sehr geehrte Spezialisten.Ich habe bei der Dämmung der obersten Geschoßdecke die Situation wie in der Grafik angegeben.
Nun stellt sich die Frage ob man als oberste Schicht OSB/3 Platten verwenden darf/soll? (Tauwasser)
Mit Spanplatten oder OSB mit µ30-50 wäre keine Tauwasserbildung lt. Berechner.
Welche Platte sollten hier als oberste Schicht verwendet werden?
Danke
u-wert.net (498 Beiträge)
am 14.8.14
Hallo howa,
die Decke soll vermutlich begehbar sein? Dann würde ich keine Spanplatten verwenden. Rauhspund (Nut und Feder Bretter) wäre eine billige Alternative.
Wegen den 36g Tauwasser pro m² würde ich mir allerdings keine Sorgen machen.
Grüße
Ralf Plag
die Decke soll vermutlich begehbar sein? Dann würde ich keine Spanplatten verwenden. Rauhspund (Nut und Feder Bretter) wäre eine billige Alternative.
Wegen den 36g Tauwasser pro m² würde ich mir allerdings keine Sorgen machen.
Grüße
Ralf Plag
CVDaemmtechnik (103 Beiträge)
am 26.8.14
oberste Geschossdecke Reikersdorf, U=0,096
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo Howa,warum der seltsame Aufbau? Sparen Sie sich als erstes die Dampfbremse! Der Beton hat schon einen höheren Sd-Wert als die Folie! Dann würde ich an Ihrer Stelle als Dämmung Zellulose nehmen, die können Sie lose aufblasen lassen (-> nicht begehbar aber super preiswert)oder zwischen Hufer Träger blasen, dann oben OSB oder wie oben geschrieben Rauhspund als Abdeckung drüber. Schauen Sie sich doch mal meine Aufbauten an-> http://www.cv-daemmtechnik.de/pages/leistungen/altbau/obere-geschossdecke.php . Wie Herr Plag schrieb ist der geringe Tauwasseranfall problemlos. Bei natürlichen Dämmstoffen wie Zellulose muss man diesen begrenzen bis 1000g/m².
Sollten Sie einen Flocker in Ihrer Nähe suchen bin ich gerne behilflich.