Diskussionsforum (Archiv)
Altbau Aufbau
Speik (1 Beitrag)am 4.8.14
22Grad Grad und 45, U=0,186
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo zusammen,habe ein haus gekauft 1970 wo ich das Dach neu machen möchte.
Dachneigung 22 und 45 Grad
Dachsparren 160 mm alle 600 mm
Anbei folgender Aufbau ! Ist das so empfehlenswert oder bekomme ich so mit der Feuchtigkeit Probleme.
Ganz wichtig ist es dass im Sommer es nicht so warm in den Räumen sein wird.
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 15.8.14
Hallo Speik,
mit Feuchtigkeit wirst du wie bei der Berechnung zu erkennen keine Probleme bekommen. Allerdings ist die Pavatex eigentlich für außen gedacht.
Ich würde anders vorgehen:
Die Sparren von innen aufdoppeln, Dampfbremse drunter, Unterkonstruktion drunter und dann mit Zellulose ausblasen. Das erhöht den sommerlichen Hitzeschutz beträchtlich und dürfte insgesamt auch günstiger werden. Wenn der Anspruch an Hitzeschutz wichtiger ist als Wirtschaftlichkeit könnte man noch die Dampfbremse durch OSB ersetzen.
gruß, Achim
mit Feuchtigkeit wirst du wie bei der Berechnung zu erkennen keine Probleme bekommen. Allerdings ist die Pavatex eigentlich für außen gedacht.
Ich würde anders vorgehen:
Die Sparren von innen aufdoppeln, Dampfbremse drunter, Unterkonstruktion drunter und dann mit Zellulose ausblasen. Das erhöht den sommerlichen Hitzeschutz beträchtlich und dürfte insgesamt auch günstiger werden. Wenn der Anspruch an Hitzeschutz wichtiger ist als Wirtschaftlichkeit könnte man noch die Dampfbremse durch OSB ersetzen.
gruß, Achim