Diskussionsforum (Archiv)
100% Feuchtigkeit, kein Tauwasser
silvesterd (16 Beiträge)am 24.7.14
Boerger Dach Angebot EnEV KfW Einzel, U=0,107
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,das Angebot eines Dachdeckers enthält einen sehr dichten Aufbau.
Dampfsperre mit sD 1000m (gerechnet mit 150m, nach Auswahl).
Im Text zu obiger Berechnung steht:
"Feuchteschutz
Unter den angenommenen Bedingungen bildet sich kein Tauwasser."
Während ich mit einer variablen Dampfbremse immerhin noch 71 (!) Tage Austrocknungszeit erhalte.
Wo ist der Fehler?
Danke und Gruß
frank dreesbach
u-wert.net (498 Beiträge)
am 29.7.14
Hallo Herr Dreesbach
das "Problem" ist die Dichtheit der Konstruktion. Mit 3-Lagen Alufolie diffundiert (rein rechnerisch!) so wenig Wasserdampf in das Bauteil, dass das Ergebnis innerhalb der rechnerischen Ungenauigkeit liegt.
Die Dichtheit des Bauteils wird in diesem Fall nicht mehr vom sd-Wert der Baustoffe bestimmt, sondern von der Qualität der handwerklichen Ausführung und von Übergängen an diffusionsoffenere Bauteile. Stichwort: Flankendiffusion.
Dass trotz vernachlässigbarer Tauwassermenge eine hohe Trocknungsdauer angezeigt wird, ist ein Hinweis darauf, dass eine derartige Konstruktion praktisch kein Trocknungspotential hat, sollte auf unvorhergesehene Weise Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangen.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Plag
das "Problem" ist die Dichtheit der Konstruktion. Mit 3-Lagen Alufolie diffundiert (rein rechnerisch!) so wenig Wasserdampf in das Bauteil, dass das Ergebnis innerhalb der rechnerischen Ungenauigkeit liegt.
Die Dichtheit des Bauteils wird in diesem Fall nicht mehr vom sd-Wert der Baustoffe bestimmt, sondern von der Qualität der handwerklichen Ausführung und von Übergängen an diffusionsoffenere Bauteile. Stichwort: Flankendiffusion.
Dass trotz vernachlässigbarer Tauwassermenge eine hohe Trocknungsdauer angezeigt wird, ist ein Hinweis darauf, dass eine derartige Konstruktion praktisch kein Trocknungspotential hat, sollte auf unvorhergesehene Weise Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangen.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Plag
silvesterd (16 Beiträge)
am 2.10.14
Hallo Herr Plag, das Problem mit der Flankendiffusion und der mangelnden Diffusionsmöglichkeiten ist mir bewusst. Wir dämmen das Mauerwerk von allen Seiten, allerdings diffusionsoffen und belüftet. Aber der Raum ist ein Bad (daher die Delta-Reflexx an den Rohbau geklebt) und ich muss den Dampf bändigen. Mal sehen, was wir mit den Innenwänden machen. Aber nun weiß ich, wie die 71 Tage zustande kommen. Danke dafür.