Diskussionsforum (Archiv)
U-Wert Rechner
Husmatt (1 Beitrag)am 19.12.13
Husmatt, Fußbodenheizung UG, U=1,16
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Guten TagDie default Einstellung der Erdreichtemp.ist -10°C. Mein Haus steht nicht auf Permafrost. Warum verschlechtert sich der U-Wert, wenn ich die Erdreichtemp. erhöhe?
Vielen Dank für eine Erklärung.
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 23.12.13
Hallo Husmatt,
hab grad mal an deinem Aufbau rumgespielt und keine Verschlechterung des U-Wertes festgestellt. Hätte mich auch gewundert, da die absoluten Temperaturen für die U-Wert-Berechnung nach DIN 4108 keine Rolle spielen.
Obwohl berechtigte Kritik, da die reale Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit zur Bauteiltemperatur steht. Für die Auslegung der Wärmedämmung hat dies aber keine signifikante Bedeutung.
Nur für die Feuchteberechnung ist die Temperatur wichtig.
gruß, Achim
hab grad mal an deinem Aufbau rumgespielt und keine Verschlechterung des U-Wertes festgestellt. Hätte mich auch gewundert, da die absoluten Temperaturen für die U-Wert-Berechnung nach DIN 4108 keine Rolle spielen.
Obwohl berechtigte Kritik, da die reale Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit zur Bauteiltemperatur steht. Für die Auslegung der Wärmedämmung hat dies aber keine signifikante Bedeutung.
Nur für die Feuchteberechnung ist die Temperatur wichtig.
gruß, Achim