Kondenwasser zwischen Vollsparrendämmung und Pavatex
socke (2 Beiträge)
on 27.1.13
Hallo zusammen,
sehr schönes Forum!
Habe da mal eine Frage an die Experten!
Habe letztes Jahr im Frühsommer das Bauen angefangen.
36,5 er T10 Plansteine; Im Herbst kam der Dachstuhl: Höhenversetztes Satteldach
Sparrenhöhe 240mm,
35mm Pavatex
1.Dezemberwoche kamen die Fenster;
Ende Dez. habe ich gedämmt mit 240mm Knauf Zwischensparrendämmung 035, Dampfbremse Isover KM Duplex,
Gestern habe ich durch reinen Zufall gemerkt, dass an der Pavatex und der Dämmung Konenswasser ist;
Ist das Normal oder muss ich mir sorgen machen?
u-wert.net (470 Beiträge)
on 28.1.13
Mögliche Ursachen:
- hohe Feuchtigkeit im Haus, z.B. wegen Estrichtrocknung. Variable Dampfbremsen haben bei hohen Feuchtigkeitswerten die größte Dampfdurchlässigkeit. Das ist gut, denn im Winter ist die Raumluft normalerweise trocken. Während der Bauphase kann das anders aussehen.

- Ist das Kondenswasser überall oder nur an Stellen, wo es durch verbliebene Öffnungen oder evtl. Flankendiffusion in die Dämmung gelangt?

Ich denke, wenn sauber gearbeitet wurde und in Zukunft normale Feuchtigkeitswerte im Haus herrschen, wird die Feuchtigkeit problemlos abtrocknen.
socke (2 Beiträge)
on 29.1.13
Hallo,
es ist überall feucht!
werde die Dämmung komplett ausbauen, trocknen und nach Innenputz und Estrich (natürlich erst wenn alles trocken ist) wieder einbauen! Habe empfohlen bekommen Folie mit

Post Reply

To write a contribution, you need to login.

Alle Themen anzeigen

Do you already use the best access to Ubakus?

Basic account
(free)
Plus-Option
More info
PDF-Option
More info
Profi-Option
More info
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Moisture proofingcheckcheckcheckcheck
Heat protectioncheckcheckcheckcheck
Heat losscheckcheckcheckcheck
LCAcheckcheckcheckcheck
Commercial use checkcheckcheck
Crossed beams checkcheckcheck
Customizable PDF document checkcheck
Layer color freely selectable checkcheck
Materials from DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Value according to DIN EN ISO 6946 checkcheck
Moisture protection according to DIN 4108-3 checkcheck
3D view in PDF document check
Save your calculations in folders check
Custom thermal contact resistances check
Storage spaces for constructions151002501000
Own building materials10100100100
  Create account Test now Test now Test now
All data and calculations are for information only and must be checked prior to use by a competent person. You agree to our terms and conditions.
Commercial use only with Plus-Option, PDF-Option or Profi-Option.

We use cookies to personalise content, analyse access to our website and process your calculations. More information

Accept Leave page