Diskussionsforum (Archiv)
Heizleistung Wandheizung
rmfrings (3 Beiträge)am 2.1.23
Binnengevel+spouwmuur 80mm, U=0,20
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Lieber Herr Plag, liebe Forenmitglieder,ein frohes Neues!
Bei der Planung meiner Wandleistung bin ich in Verwirrung geraten. Die Ubakus-Simulation zeigt für mein Wandheizungssystem (T=35, Abstand=100 mm, Lehm) eine Wärmeabgabe von 51 W/m². Wikepedia zeigt jedoch für dieses system eine Abgabe von 85 W/m2. S. de.wikipedia.org/wiki/Wandheizung. Die WEM-seite redet sogar von 100 W/m2 bei T=35.
Unterschätzt Ubakus die Wärmeabgabe, oder sind die Schätzungen von Wikipedia und WEM zu optimistisch?
Lieben Gruß
Roy
u-wert.net (498 Beiträge)
am 3.1.23
Hallo Roy,
die Heizleistung hängt von der Luftzirkulation auf der Raumseite der Wand ab. Im U-Wert-Rechner ist gemäß DIN 6946 voreingestellt: Reduzierte Luftzirkulation. Bei einer Wandheizung wollen Sie jedoch die Heizleistung bei freier Luftzirkulation wissen. Das können Sie in der Eingabezeile "Innen:" entsprechend einstellen.
Mit freier Luftzirkulation erhalten Sie in Ihrem Fall eine Heizleistung von 88 W/m2.
Grüße
Ralf Plag
die Heizleistung hängt von der Luftzirkulation auf der Raumseite der Wand ab. Im U-Wert-Rechner ist gemäß DIN 6946 voreingestellt: Reduzierte Luftzirkulation. Bei einer Wandheizung wollen Sie jedoch die Heizleistung bei freier Luftzirkulation wissen. Das können Sie in der Eingabezeile "Innen:" entsprechend einstellen.
Mit freier Luftzirkulation erhalten Sie in Ihrem Fall eine Heizleistung von 88 W/m2.
Grüße
Ralf Plag
rmfrings (3 Beiträge)
am 3.1.23
Wunderbar!
Vielen Dank für die Antwort
Viele Grüße
Roy
Vielen Dank für die Antwort
Viele Grüße
Roy