Alte Mineralwolle mit neuer Zwischensparrendämmung u. Untersparrendämmung ersetzen?
membersound (3 Beiträge)
am 12.10.22

Dachgeschoss - später, U=0,33

Anstelle dieses Textes sollten Sie eigentlich ein Bild sehen. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Browser dieses Problem aufgetreten ist.

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hi Leute, wir haben folgenden Aufbau im ausgebauten Dachgeschoss, von innen nach außen:
- Verkleidung
- Lattung
- Alukaschierte Wolle 120mm Zwischensparrendämmung
- Hinterlüftung 20mm
- Unterspannbahn (sd=20)
- Ziegel.

Laut Rechner sind wir damit bei einem u=0,47.

Ich muss die Verkleidung wegen Renovierung abmachen, und frage mich, ob es in diesem Zuge sinnvoll wäre die vorhandene 120mm alukaschierte Wolle (vermutlich WLG045, von '89) auszutauschen, und zusätzlich noch eine 30mm Untersparrendämmung zwischen der Lattung anzubringen, dazwischen Dampfbremse.

Laut ubakus wäre das möglich (s. Bilder), und ich würde den u-Wert von 0,47 auf 0,33 verbessern. Aber: das sind natürlich Rechenwerte. Merkt man davon genug, dass sich der ganze Aufwand lohnt??

Mir geht es primär um Wärme im Sommer.
Oder lieber einfach lassen wie es ist, weil der Effekt nicht groß genug wäre?
Oder, falls die alte Dämmung drin bleibt, zumindest eine Dampfbremse unter die Alukaschierung ziehen?


Danke
ReiterHahne (3 Beiträge)
am 13.10.22
Hallo Membersound,

ändere mal den Achsabstand deiner Sparren.
Ich bezweifle, dass die nur 12cm Abstand zueinander haben.
Das alleine verbessert den Wert schon um einiges.
membersound (3 Beiträge)
am 13.10.22
Autsch, da hab ich mich wohl ordentlich vertippt. Vielen Dank, sehr aufmerksam!

Mit unserer 80cm Sparrenbreite komme ich dann auf:
vorher: 0,35 (nur Rollisol WLG045)
nachher: 0,24 (WLG035 + Untersparrendämmung)

Bleibt aber weiterhin die Frage, ob der Aufwand sich hier lohnt, insbesondere bzgl. Sommerhitze.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 18.10.22
Als Hitzeschutz eignen sich zB innenseitig montierte schwere, im Naßverfahren hergestellte Holzfaserdämmplatten.
Alternativ oder zusätzlich Lehmbauplatten als raumseitige Verkleidung anbringen

Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten

membersound (3 Beiträge)
am 18.10.22
Danke für den Tipp. Benötigen die Holzfaserplatten auch eine Dampfbremse davor oder dahinter?

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen