Porenbeton G2 aus Anfang 90er
Tom8128 (1 Beitrag)am 20.8.12
Hallo,
wir sind dabei ein Haus aus 1991 zu kaufen. Es wurde mit Porenbeton (G2) mit 300 mm Wandstärke gebaut. Die u-Wert (k-Wert) Rechnung aus der Zeit kommt auf einen Wert von 0,34 W/m^2k.
Kann das hinkommen? Gab es in der Zeit schon Porenbeton mit einem Lambda um 0,1 W/mk?
wir sind dabei ein Haus aus 1991 zu kaufen. Es wurde mit Porenbeton (G2) mit 300 mm Wandstärke gebaut. Die u-Wert (k-Wert) Rechnung aus der Zeit kommt auf einen Wert von 0,34 W/m^2k.
Kann das hinkommen? Gab es in der Zeit schon Porenbeton mit einem Lambda um 0,1 W/mk?
WHCK (2 Beiträge)
am 27.8.12
Der U-Wert lag zur damaligen Zeit bei etwa 0,8 W/m²K, Lamda bei 0,3 W/mK.