Altbau: Fensteranschluss mangelhaft
hareinin (25 Beiträge)am 2.12.21
Bei der Total-Renovierung innen in einem Altbau zeigte sich nach entfernen der Deckleiste, dass zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk der Spalt schlecht bis gar nicht ausgefüllt ist. Der Spalt (Holzrahmen-Laibung) ist zwischen 1 und ca 15 mm breit und nur unvollständig mit Dämmschaum ausgefüllt ist.
Wie kann ich den Fenster-Anschluss-Innen so renovieren, dass es den heutigen Anforderungen zumindest teilweise gerecht wird? Das vollständige entfernen der Dämmreste im Spalt wird teilweise nicht möglich sein.
Von Außen ist der Spalt nicht zugänging, da die Fenster dort auf Anschlag montiert und die Laibungen überdämmt (2-4 cm) sind. Der Anschluss-Außen ist sicher auch nicht korrekt ausgeführt. Das wäre ein Thema für nächstes Jahr.
Wie kann ich den Fenster-Anschluss-Innen so renovieren, dass es den heutigen Anforderungen zumindest teilweise gerecht wird? Das vollständige entfernen der Dämmreste im Spalt wird teilweise nicht möglich sein.
Von Außen ist der Spalt nicht zugänging, da die Fenster dort auf Anschlag montiert und die Laibungen überdämmt (2-4 cm) sind. Der Anschluss-Außen ist sicher auch nicht korrekt ausgeführt. Das wäre ein Thema für nächstes Jahr.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 7.12.21
Fehlstellen zB mit Stopfhanf ausfüllen, außen ggf Kompriband verwenden, sofern die Fugen groß genug sind (mind. 3 mm).
Zügig arbeiten, damit sich das Kompriband nicht schon vor dem Einbringen ausdehnt, also bei kühleren Temperaturen.
Kompriband vor der Verarbeitung evt in den Kühlschrank legen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Tischlermeister, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten
Zügig arbeiten, damit sich das Kompriband nicht schon vor dem Einbringen ausdehnt, also bei kühleren Temperaturen.
Kompriband vor der Verarbeitung evt in den Kühlschrank legen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Tischlermeister, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten