Diskussionsforum (Archiv)
Aufbau ohne Dampfbremse möglich?
TK1990 (2 Beiträge)am 8.6.21
Aufbau_mit_OSB_ohne_Dampfsperre, U=0,24
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo zusammen,wir haben ein Haus Baujahr 1964 gekauft. Das Dach muss neu gedämmt werden. Wir haben 120 mm Klemmrock bereits gekauft (irrtümlich) und versuchen nun das Beste daraus zu machen.
In der aktuellen Berechnung habe ich einmal die Dampfsperre ausgelassen, da ich so kein Tauwasserproblem bekomme. Mit der Dampfsperre sd = 100 passiert es zwischen der USD und der Dampfbremse.
Alternativ kann ich die OSB-Platte rauslassen und eine Dampfsperre sd = 100 anbringen. Das ginge zwar auch, ich erhalte jedoch nur einen U-Wert von 0,245.
Eine weitere Alternative wäre bei der angehängten Berechnung eine Dampfbremse mit sd <= 5. Damit gibt es ebenfalls kein Tauwasserproblem.
Welcher Aufbau ist Eurer Meinung am sinnvollsten?
Danke vorab und viele Grüße
Theo
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 10.6.21
Was ist denn dabei Bestand und was kann verändert werden?
Wie es dargestellt wurde ist’s nicht möglich
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten
Wie es dargestellt wurde ist’s nicht möglich
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung, Ankaufsgutachten
TK1990 (2 Beiträge)
am 10.6.21
Aufbau_ohne_OSB, U=0,25
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
6-8 ist Bestand.Wäre der folgende Aufbau möglich? Damit erreichen wir leider nicht ganz den U-Wert von 0,24.
GEBPS (2 Beiträge)
am 18.7.21
32131321
GEBPS (2 Beiträge)
am 18.7.21
Sorry,
war nicht beabsichtigt!
Gruß
GEBPS
war nicht beabsichtigt!
Gruß
GEBPS