Diskussionsforum (Archiv)
Erreichung U-Wert mit Holzfaser und Zwischen-/Untersparrendämmung
marian (5 Beiträge)am 28.3.21
Dach-untersparrendämmung Holzfaser, U=0,22
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Ich habe gerade mit Schrecken realisiert, dass für eine BAFA-Förderung ein U-Wert von <0,14 für Dachflächen gefordert wird. Wir wollen das Dach unseres Reihenmittelhauses von 1932 kernsanieren und v.a. für sommerlichen Hitzeschutz ertüchtigen (Wohnraum, aktuell Zwischensparrendämmung mit Mineralfaser).Meine aktuelle Planung mit Holzfaserdämmung und Lehmputz kommt leider nur auf einen U-Wert von 0,223 (siehe angehängte Berechnung). Eine Aufsparrendämmung würde nicht zu den Nachbar-Reihenhäusern passen, eine massive Untersparrendämmung verringert den Wohnraum signifikant. Holzfaser/Lehm ist wegen sommerlichem Hitzeschutz und ökologischen Gründen gesetzt.
Mit einer Sparrenaufdoppelung oder einer "Querlattung" (Statik??) nach innen (um ca. 120mm mit Steicoflex 036) käme ich auf einen U-Wert von 0,139), hätte aber auch 12cm Platz verloren.
Wat nu?
Herzlichen Dank und viele Grüße!
marian (5 Beiträge)
am 28.3.21
Dach-untersparrendämmung sparren aufdoppeln, U=0,14
Hier die massive Sparrenaufdoppelung ...