am 15.1.21

Gaubendach, U=0,20

Anstelle dieses Textes sollten Sie eigentlich ein Bild sehen. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Browser dieses Problem aufgetreten ist.

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Schön Guten Abend,

ich hoffe mir kann Jemand weiter helfen. Die Fragen vorweg:

1. Kann es Probleme geben wenn man das Gaubendach mit einer Dampfsperre SD=100m und das Satteldach mit einer Dampfbremse SD=2m versieht? Spricht etwas dagegen es so zu machen ?
2. Ist eine Dampfbremse mit SD=2m in Ordnung oder sollte man eine variable Dampfbremse verwenden ? Der Ubakusrechner zeigt da kein Problem.
3.Sollte man lieber anstatt der Dampfsperre SD=100m eine mit 10m nehmen (falls man so etwas findet) ?
Laut U-Wert Rechner kommt es dann zu Tauwasser, welches im Sommer wieder abtrocknet. Hätte den Vorteil, dass das ganze nicht so anfällig ist, falls doch mal Wasser eindringt oder entsteht. Es könnte dann einfacher entweichen. Aber da bin ich mir unsicher.

Wir bauen gerade unseren Dachboden aus. Das Dach ist ein Satteldach mit einer Gaube.
Aufbau vom Satteldach ist:
1. 2xRigipsplatte
2. Installationsebene mit 40mm Steinwolle
3. Dampfbremse SD=2m
4. 160mm Steinwolle
5. diffussionsoffene USB SD=0,02m
6. belüftetes Dach mit Dachziegel mit Lattung

Aufbau vom Gaubendach ist:
1. 2xRigipsplatte
2. Installationsebene mit 40mm Steinwolle
3. Dampfbremse SD=100m
4. 160mm Steinwolle
5. OSB 15mm
5. diffussionsoffene USB SD=0,02m
6. belüftetes Dach mit Trapezblech

Vielen Dank im vorraus
Stefan_Holz (2 Beiträge)
am 15.1.21
Hallo,

abgesehen davon, dass man bei einer Folie mit einem SD-Wert von 2m nicht von einer "Dampfbremse" reden kann, sollte es (ohne das ganze nachzurechnen) vermieden werden, außenseitig eine OSB-Platte zu verwenden. Bei der Folie handelt es sich wahrscheinlich nur um eine "Luftdichtheitsbahn" und keine Dampfbremse.
Um außenseitig eine OSB-Platte verwenden zu können, muss eine Dampfbremse mit einen relativ hohen SD-Wert gefunden und eingebaut werden.
Der SD-Wert der inneren Beplankung oder Dampfbremse sollte min. 3x so hoch sein wie der der äußeren Beplankung!
Meine Empfehlung ist, außenseitig eine "DHF-Platte" anstelle der OSB-Platte zu verwenden. Diese ist statisch wirksam, wetterfest und wesentlich diffusionsoffener als eine OSB-Platte.
Noch besser wäre, von eine außenseitige Beplankung mit Plattenmaterial komplett abzusehen und diese statt dessen innenseitig anzubringen.
Andernfalls ist mit Tauwasserausfall im Bauteil zu rechnen! Auch wenn Tauwasser austrocknen kann, besteht dennoch eine große Gefahr der Schimmelbildung und Bauschäden. Idealer Weise fällt erst garkein Tauwasser an...
dirkson (5 Beiträge)
am 16.1.21
Hi,

danke für deine Antwort.

Also die Konstruktion ist schon so weit fertig. Es ist auch schon gedämmt. Mir fehlt jetzt noch Folie. Sorry hätte ich vielleicht erwähnen sollen.

Ich würde deswegen eine Folie mit SD=100m nehmen, dann habe ich mindestens den 3 fachen Wert wie von dem äußeren Aufbau.

Macht es die Sache eigentlich besser, dass die Gaube nach Süden zeigt ? Es kann dann besser austrocknen, oder ?

DHF Platten hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Da ist wahrscheinlich auch die kapillare Wirkung besser.

Gruß

Dirk


Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen