Diskussionsforum (Archiv)
Sättigungsgrenze
holzrakete (3 Beiträge)am 15.3.20
ContainerModul 1116 mit Thermoshield Klima JoshuaTree, U=0,14
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Warum habe ich eine Sättigung von 100% im Bauteil Außen?Der Aufbau ist: Container Corten-Stahl / Luftschicht /in sich geschlossenen, vorgesetzte FassadenModule mit Thermoshield_Anstrich.
Ich liege im letzten Zug meiner Facharbeit und benötige ein Erklärung.
(:
Vielen Dank
u-wert.net (498 Beiträge)
am 16.3.20
Bei hohen Luftfeuchtigkeiten im Sommer kann durch Umkehrdiffusion Tauwasser an der Außenseite des Stahls entstehen, geht es darum?
Dies geschieht wenn die Temperatur des Stahls unter der Taupunkttemperatur der Außenluft liegt.
Infos hier:
https://www.ubakus.de/tauwasser-im-sommer-umkehrdiffusion/
Grüße
Ralf Plag
Dies geschieht wenn die Temperatur des Stahls unter der Taupunkttemperatur der Außenluft liegt.
Infos hier:
https://www.ubakus.de/tauwasser-im-sommer-umkehrdiffusion/
Grüße
Ralf Plag
holzrakete (3 Beiträge)
am 16.3.20
Moin Herr Plag,
vielen Dank für die schnelle Antwort! (:
wenn meine Aussenhülle durch Dichtungsprofile Winddicht abgeschottet ist, besteht dann trotz dessen die Gefahr einer Umkehrdiffusion?
Meinem Lehrer ist die winddichte und Wetterfeste Hülle sehr wichtig.
Kann das damit zusammenhängen?
vielen Dank für die schnelle Antwort! (:
wenn meine Aussenhülle durch Dichtungsprofile Winddicht abgeschottet ist, besteht dann trotz dessen die Gefahr einer Umkehrdiffusion?
Meinem Lehrer ist die winddichte und Wetterfeste Hülle sehr wichtig.
Kann das damit zusammenhängen?
holzrakete (3 Beiträge)
am 16.3.20
.......Wer lesen kann,......(:
Sehe ich das richtig?
Ich schotte die Aussenschicht diffusionsdicht ab!
Da durch den Corten-Stahl keine Diffusion von Innen nach Außen zu erwarten ist müsste mein Bauteil "trocken" bleiben?
Sehe ich das richtig?
Ich schotte die Aussenschicht diffusionsdicht ab!
Da durch den Corten-Stahl keine Diffusion von Innen nach Außen zu erwarten ist müsste mein Bauteil "trocken" bleiben?