Diskussionsforum (Archiv)
Holzständergarage dämmen
andreash (5 Beiträge)am 29.1.20
Wand, U=0,49
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,seit kurzem haben wir eine Holzständergarage mit Flachdach (EPDM-Folie auf OSB). Nun würde ich gerne als Hitzeschutz und für erträgliche Temperaturen im Winter Dämmung einbringen. In der Garage wird das Auto eher selten stehen - vor allem nicht nass. Allerdings soll die Wekstattecke ab und an genutzt werden. Dafür würde ich vor allem für den Winter eine IR-Heizung (Decke und/oder Wand) einbauen, die ich bei Stromüberschuss aus der PV-Anlage betreiben würde.
Ich frage mich nun ob die Wanddämmung so genügt oder ob es besser wäre doch eine proclima Intello an der Wand zu verbauen.
Der Dachentwurf kommt im nächsten Post.
andreash (5 Beiträge)
am 29.1.20
Dach dicke dämmung, U=0,30
Hier der Entwurf für die Dachdämmung. Die Variante mit Hinterlüftung scheint laut Rechner weniger anfällig für Tauwasser zu sein. Allerdings steht die Garage an einer Seite mit 5 cm Abstand am Haus.AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 30.1.20
Bei wegen unregelmäßiger Heizung schwer kalkulierbaren Bedingungen würde ich eher eine feuchtevariable Dampfbremse und ansonsten Wandverkleidungen innen mit geringem Sd-Wert montieren, um Rückdiffusion nicht zu behindern.
Bei dem geringen Abstand zur Hauswand wäre es noch einfacher, den Zwischenraum zu dämmen und rundum abzudichten,
dafür die Garagenwand in diesem Bereich gar nicht dämmen
(statt dessen zB Regalbretter zwischen die Ständer montieren).
Besser bei kapillaren Dämmstoffen Hohlräume voll ausdämmen, da durch Kapillarität Feuchtigkeit schnell abgegeben werden kann.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
Bei dem geringen Abstand zur Hauswand wäre es noch einfacher, den Zwischenraum zu dämmen und rundum abzudichten,
dafür die Garagenwand in diesem Bereich gar nicht dämmen
(statt dessen zB Regalbretter zwischen die Ständer montieren).
Besser bei kapillaren Dämmstoffen Hohlräume voll ausdämmen, da durch Kapillarität Feuchtigkeit schnell abgegeben werden kann.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
andreash (5 Beiträge)
am 5.4.20
Dach hinterlüftet, U=0,36
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo Herr Teich,vielen Dank für Ihre Hinweise!
D.h. für die Innenbekleidung der Wand würden Sie statt der OSB-Platte eher Gipskartonplatten empfehlen?
Die Dachsparren sind 240mm hoch. Es wäre auch denkbar ein Kaltdach zu planen mit 12 cm Hinterlüftung (außenluft) und 12 cm Holzfaserdämmplatten. Ist hiervon eher abzuraten?
Mit fruendlichen Grüßen
Andreas Henkel
andreash (5 Beiträge)
am 5.4.20
Dach Zwischensparren, U=0,33
Von der Optik am schönsten fände ich diese - vielleicht abenteuerliche - Lösung, die eine Teildämmung der Sparrenhöhe vorsieht aber sichtbare Sparren hinterlässt. Ist hiervon grundsätzlich abzuraten?AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 5.4.20
Du kannst mich anrufen, dann können wir das besprechen- Nr findest du im www
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
andreash (5 Beiträge)
am 5.4.20
Vielen Dank für das Angebot! Soll ich dafür vorab Bilder oder Skizzen schicken? Andreas Teich, Austria, richtig?
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 5.4.20
Stimmt
Bei ein paar Bildern und Vorabinfos kann ich mir das ansehen
VG
Andreas
Bei ein paar Bildern und Vorabinfos kann ich mir das ansehen
VG
Andreas