Stefan111 (4 Beiträge)am 3.1.20
heizraum, U=0,10
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo, bin gerade dabei ein altes Haus zu sanieren.Holztramdecke ist neu passt der Aufbau so?
Danke
MfG Stefan
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 4.1.20
Läßt sich kaum sagen, da unklar ist wo im Gebäude sich der Raum befindet, was Nachbarräume sind, was Bestand ist etc.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung
Stefan111 (4 Beiträge)
am 4.1.20
heizraum, U=0,10
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Danke für die schnelle Antwort Herr Teich AndreasDieser Raum befindet sich im Nebengebäude angrenzend am Wohnhaus der neben Raum ist Wirtschaftsraum mit dem gleichen Holztramdecken aufbau, an dieser Oberstengeschossdecke ist alles neu gemacht kein altbestand dabei.
Wände sind Altbestand, Dachboden ist ungedämt,Dach selber ist Altbestand ca 20 Jahre alt Welleternitplatten.
MfG Stefan
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 6.1.20
Wenn der Dachraum nicht genutzt wird ist es am einfachsten auf der Decke Zellulose lose aufzublasen-
alternativ zB Holzfaserdämmplatten verlegen.
Separate Dampfbremsen sind bei kapillaren Dämmstoffen nicht notwendig, sofern Luftdichtigkeit gegeben ist.
Statt speziellen Feuerschutzplatten sollten 1-2 Lagen Gipsfaserplatten in der Regel völlig ausreichend sein.
Feuchtevariable Dampfbremsen sind nur in besonderen Fällen notwendig, ansonsten genügen solche mit geringeren Sd-Werten von 2-3 m, die auch Rückdiffusion zulassen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung
alternativ zB Holzfaserdämmplatten verlegen.
Separate Dampfbremsen sind bei kapillaren Dämmstoffen nicht notwendig, sofern Luftdichtigkeit gegeben ist.
Statt speziellen Feuerschutzplatten sollten 1-2 Lagen Gipsfaserplatten in der Regel völlig ausreichend sein.
Feuchtevariable Dampfbremsen sind nur in besonderen Fällen notwendig, ansonsten genügen solche mit geringeren Sd-Werten von 2-3 m, die auch Rückdiffusion zulassen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung
Stefan111 (4 Beiträge)
am 6.1.20
Danke für die Antwort.
Meine Fragestellung richtet sich dahingehend ob der Aufbau so belassen werden kann?
Die oberste Geschossdecke ist zwar neu aber bereits wie oben aufgelistet montiert.
MfG Stefan
Meine Fragestellung richtet sich dahingehend ob der Aufbau so belassen werden kann?
Die oberste Geschossdecke ist zwar neu aber bereits wie oben aufgelistet montiert.
MfG Stefan
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 7.1.20
Nicht optimal aber so möglich
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
Stefan111 (4 Beiträge)
am 7.1.20
Danke für die Antwort