Berechnung im Neubau: Tauwasser an Aussenwand zum Erdreich
8Peter7 (4 Beiträge)
on 1.7.19
Hallo,

unseren Neubau habe ich in Planziegel (Lambda 0,1) erstellt. Eine Kellerseite wird nun komplett mit Erdreich verfüllt. Zum Schutz der Schweissbahn verlege ich 4cm Perimeterdämmung XPS.

Wandaufbau also: Raumluft-15mm Putz- 365mm Planziegel- 5mm Schweissbahn Bitumen S4- 40mm Perimeterdämmung XPS- Noppenbahn- Erdreich.

In der Bitumenbeschichtung wird nun anfallendes Tauwasser angezeigt. Meiner Meinung nach wird dieser Wandaufbau bei Ziegelkeller aber oft so ausgeführt. Damit kein Tauwasser im Berechnungstool angezeigt wird, müsste ich die Ziegel schlechter dämmend ausführen, oder die XPS-Perimeterdämmung über 10cm dick ausführen.

Muss ich mir Gedanken machen, oder kann ich den Wandaufbau so lassen?

Danke für Hilfeleistungen
MfG
Peter
8Peter7 (4 Beiträge)
on 3.7.19
https://www.bilder-upload.eu/bild-800e58-1562150448.jpg.html

Hier noch ein Bild dazu aus dem Berechnungstool
AndreasTeich (1010 Beiträge)
on 3.7.19
Kein Problem.
Übers Jahr gesehen kann die aufgenpommene Feuchtigkeit i.d.R. problemlos entweichen.
Im Zweifel Hygrometer aufstellen und Luftfeuchtigkeit kontrollieren.

Innenseitig kann bei kalten Kellerwänden generell Tauwasser ausfallen, wenn bei warmer Witterung gelüftet wird und die warme Luft auf kühle Kellerwände trifft.

Aus diesem Grund nur abends lüften-
die Möglichkeit von Tauwasserausfall läßt sich mit Tauwasserrechnern bei Eingabe von Luftfeuchtigkeit und Temperatur ermitteln.

Kellerwände besser mit Kalk-, Silikat- oder Mineralfarben streichen, da diese alkalisch sind und daher gegenüber üblichen Dispersionsfarben die Schimmelgefahren erheblich reduzieren.

Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
Andreas_Schwez (1 Beitrag)
on 5.10.20
Moin die Welt!!! In der Demoversion kann ich die Noppenbahn nicht finden!(( Kann mir eventuell einer weiterhelfen???

Post Reply

To write a contribution, you need to login.

Alle Themen anzeigen

Do you already use the best access to Ubakus?

Basic account
(free)
Plus-Option
More info
PDF-Option
More info
Profi-Option
More info
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Moisture proofingcheckcheckcheckcheck
Heat protectioncheckcheckcheckcheck
Heat losscheckcheckcheckcheck
LCAcheckcheckcheckcheck
Commercial use checkcheckcheck
Crossed beams checkcheckcheck
Customizable PDF document checkcheck
Layer color freely selectable checkcheck
Materials from DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Value according to DIN EN ISO 6946 checkcheck
Moisture protection according to DIN 4108-3 checkcheck
3D view in PDF document check
Save your calculations in folders check
Custom thermal contact resistances check
Storage spaces for constructions151002501000
Own building materials10100100100
  Create account Test now Test now Test now
All data and calculations are for information only and must be checked prior to use by a competent person. You agree to our terms and conditions.
Commercial use only with Plus-Option, PDF-Option or Profi-Option.

We use cookies to personalise content, analyse access to our website and process your U-value calculations. More information

Accept Leave page