Diskussionsforum (Archiv)
Feuchteschutzberechnung nach DIN EN ISO 6946 - Randbedingungen
Dammfuchs666 (5 Beiträge)am 13.4.19
Hallo zusammen!
Was muss ich beachten wenn ich eine Feuchteschutzberechnung (zb.Außenwand) nach DIN EN ISO 6946 berechen will?
Nach meinen Recherchen muss die Randbedingung "außen" auf -10°C gestellt werden...anstatt -5°C
Für jede Antwort bedanke ich mich im voraus.
Mfg
Was muss ich beachten wenn ich eine Feuchteschutzberechnung (zb.Außenwand) nach DIN EN ISO 6946 berechen will?
Nach meinen Recherchen muss die Randbedingung "außen" auf -10°C gestellt werden...anstatt -5°C
Für jede Antwort bedanke ich mich im voraus.
Mfg
u-wert.net (498 Beiträge)
am 13.4.19
Die DIN 6946 beschreibt die U-Wert-Berechnung, nicht den Feuchteschutz.
Der Feuchteschutz wird nach DIN 4108-3 berechnet und bereits seit 2014 gilt hier eine Außentemperatur von -5°C. Der Wert von -10°C ist nicht mehr aktuell.
Grüße
Ralf Plag
Der Feuchteschutz wird nach DIN 4108-3 berechnet und bereits seit 2014 gilt hier eine Außentemperatur von -5°C. Der Wert von -10°C ist nicht mehr aktuell.
Grüße
Ralf Plag
Dammfuchs666 (5 Beiträge)
am 13.4.19
OK,Super..
vielen Dank.
Mfg
vielen Dank.
Mfg