Diskussionsforum (Archiv)
Anordnung der Dampfbremse bei Holzbalkendecke über unbeheizter Garage
Mathias73 (1 Beitrag)am 10.1.19
Bei unserem Bauvorhaben soll unter einer Holzbalkendecke die unbeheizte Garage eingeplant werden. Die Holzbalkendecke trennt also den Wohnbereich von der Garage nach unten ab. Schichtaufbau von Innen (Wohnbereich) nach Außen (unbeheizte Garage):
40 mm Trockenestrich
80 mm EPS Dämmung mit Fußbodenheizung
22 mm OSB-3 Platte
240 mm Mineralwolle als Zwischendämmung, Holzbalken 80/240 mm, e=62,5 cm
PE-Folie als Rieselschutz
30 mm Lattung
40 mm Kreuzlattung
12,5 mm GKF-Platte
Bei der Eingabe in Ubakus entsteht durch die Anordnung der Rieselschutzfolie aus PE Tauwasser im Bauteil.
Frage lautet nun: Welche Alternative gibt es zur PE-Folie ?
40 mm Trockenestrich
80 mm EPS Dämmung mit Fußbodenheizung
22 mm OSB-3 Platte
240 mm Mineralwolle als Zwischendämmung, Holzbalken 80/240 mm, e=62,5 cm
PE-Folie als Rieselschutz
30 mm Lattung
40 mm Kreuzlattung
12,5 mm GKF-Platte
Bei der Eingabe in Ubakus entsteht durch die Anordnung der Rieselschutzfolie aus PE Tauwasser im Bauteil.
Frage lautet nun: Welche Alternative gibt es zur PE-Folie ?
ThomasLau (106 Beiträge)
am 10.1.19
Einfach weglassen, rieseln, besser stauben tut da nur was beim einbau. Wenn doch gewünscht eine einfache Unterspannbahn nehmen.