Diskussionsforum (Archiv)
Zwischensparrendäummung
SaschaTaras (1 Beitrag)am 6.1.19
Dach, U=0,21
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo, ich bin gerade dabei meinen Dachboden Wohnhaft zu machen. Das Haus wurde 2001 erbaut und nur das OG gedämmt inkl. der Decke. Nun möchte ich aber das Dach auch bewohnen und bin dabei es zu Dämmen.Hier meine Fragen.
1
Bei dem U-Wertrechner kann ich den Sparrenabstand eingeben, was gebe ich ein wenn dieser verschieden groß ist? (Worstcase den kleinsten?)
2
Meine Sparren sind 175mm tief, ich habe Isover ZKF mm gewählt. Soll ich die 15mm ruhende Luft in meine Berechnung mit einfließen lassen?
3
Kann mir jemand sagen ob es sich lohnt eine Höheres Abo zu erwerben nur um die untere Holzkonstruktion drehen zu können? Hat es einen positiven oder negativen Einfluss dies nicht zu tun?
Ich Danke euch Gruß Sascha
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 8.1.19
Wenn’s genauer sein soll den Durchschnitt aller Abstände eingeben.
Statt Mineral-/Glaswolle besser Zellulose-, Holzfaser-, Hanfdämmung verwenden und innenseitig schwerere Holzfaserdämmplatten,
Dies bietet einen besseren Hitzeschutz sowie Schalldämmung, bessere Speicherung und kann wesentlich besser Feuchtigkeit aufnehmen und kapillar wieder abgeben.
Nur für eine einmalige Berechnung rentiert sich die Profioption nicht.
Wenn du mir die Daten an apteich et gmail.com mailst kann ich das eingeben
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
Statt Mineral-/Glaswolle besser Zellulose-, Holzfaser-, Hanfdämmung verwenden und innenseitig schwerere Holzfaserdämmplatten,
Dies bietet einen besseren Hitzeschutz sowie Schalldämmung, bessere Speicherung und kann wesentlich besser Feuchtigkeit aufnehmen und kapillar wieder abgeben.
Nur für eine einmalige Berechnung rentiert sich die Profioption nicht.
Wenn du mir die Daten an apteich et gmail.com mailst kann ich das eingeben
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
konradlentschig (1 Beitrag)
am 11.1.19
Flat roof, U=0,13
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Wie kann man eine geringere Dämmhöhe (hier 30mm) zwischen den TJI trägern erreichen. Wenn ich das versuche das zu machen,verschiebt sich die OSB platte zwischen den TJI trägern.Ich möchte gern nur 100mm Dämmung zwischen den TJI trägern haben und dann eine Aufdachdämmung von 200mm erstellen. Hintergrund ist der schlechte Feutscheschutz den ich hier habe:
Feuchteschutz
Trocknet 119 Tage
Feuchtegehalt Holz: +2,9%
Tauwasser: 380 g/m²
Danke für die Hinweise schon mal vorab!