Diskussionsforum (Archiv)
Innendämmung von Bims-Hohlblockwand
BFKP90 (3 Beiträge)am 7.12.18
Außenwand, U=1,34
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo zusammen,ich bin zur Zeit beim Ausbau des Dachgeschosses eines Zwischengebäudes.
Dabei stellt sich mir die Frage, wie ich mit den Aussenwänden verfahren sollte.
Variante 1: Innenwand mit Kalk-Gips-Putz neu verputzen; Problem: Fußpfette steht leicht über die Wand heraus, daher schwierig zu verputzen
Variante 2: Innenwand mit 50mm Ständerwand abstellen, mit 20mm Fermacell beplanken und Zwischenraum ungedämmt lassen; Schimmelprobleme?
Variante 3: Innenwand mit 50mm Ständerwandabstellen und mit 50mm Holzfaserdämmatten isolieren und mit 20mm Fermacell beplanken; U-Wert Rechner gibt hier eine sehr hohe Tauwassermenge aus;
Wäre die Variante trotzdem möglich? (habe bereits den Artikel zur Tauwasserproblematik bei Holzfaser gelesen)
Variante 4: Innenwand (sowie Fußpfette) mit 50mm Multipor-Dämmplatten bekleben und mit Kalkputz verputzen.
Ich wäre für ein paar Tips sehr dankbar.
Viele Grüße
BFKP90
P.S.: Abgebildet ist der aktuelle wandaufbau, wobei die Rohdichte der Hohlblöcke nur geschätzt wurde.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 5.1.19
Um Kondensat an der Außenseite der Wand würde ich mir keine Sorgen machen.
Die Fußpfette kann entweder abgdichtet oder zB mit Holzfaserdämmplatten verkleidet und dann abgedichtet und verputzt werden.
Ansonsten Innenwand mit einigen CM Abstand zum Dach setzen und den Zwischenraum mit Zellulose ausblasen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
Die Fußpfette kann entweder abgdichtet oder zB mit Holzfaserdämmplatten verkleidet und dann abgedichtet und verputzt werden.
Ansonsten Innenwand mit einigen CM Abstand zum Dach setzen und den Zwischenraum mit Zellulose ausblasen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung