logo

Diskussionsforum (Archiv)

Alle Themen anzeigen

Abschalten der Tauwasserberechnung für nachträgliche Kerndämmung
HDWerner (6 Beiträge)
am 27.1.15

Klinkerfassade mit 40mm Kerndämmung, U=0,45

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Sehr geehrter Herr Plag,

ist es möglich die Tauwasserberechnung komplett von der U-Wert Berechnung beim herrunterladen der pdf- option zu trennen bzw. zu entfernen?

Hintergrund:
Bei der nachträglichen und durchaus sinnvollen Kerndämmung eines Verblendmauerwerkes mittels Einblasdämmung zeigt sich durch das Glaser - basierte Berechnungsverfahren des U- Wert-Rechners logischerweise dieses Bild.

Nun gibt es Bekanntermaßen tausende Gebäude die nachträglich so gedämmt worden sind, und keines ist durch die Dämmung bisher abgesoffen oder durchfeuchtet.

Für einen Laien ergibt sich aus der extrem abschreckenden Grafik. Das eine nachträgliche Kerndämmung einer bestehenden Klinkerfassade einen massiven Bauschaden nach sich zieht.

bwohl dies in der Praxis ja nicht so ist!

Zur Darstellung bei einer Angebotsabgabe für solche Arbeiten wäre es sehr hilfreich die gesamte Feuchtschutzfunktion des U- wert- Rechner abschalten zu können.

Ist dies möglich oder geplant?


Bei dem dargestellten Querschnitt verbessert sich der U-Wert von 1,03 auf 0,45. Also durchaus sehr effektiv und lohnenswert.

Nur wenn ein Laie eine derartige Grafik sieht laässt er alles so wie es ist!

Weiterhin habe nicht die Möglichkeit den Grad der Verbesserung durch Ihren ansonsten hervoragend durchdachten U-Wert Rechner, Bildhaft darzustellen.

Gruß
Werner Henke





u-wert.net (498 Beiträge)
am 29.1.15
Hallo Herr Henke,

Ihr Einwand ist absolut berechtigt.
Die Feuchteberechnung abschaltbar zu machen, wäre eine Möglichkeit. Noch besser wäre es, wenn der U-Wert-Rechner selbständig erkennen würde, dass hier kein Feuchteproblem vorliegt und ensprechend grünes Licht geben würde.
Ich denke dies ist machbar: Wenn der U-Wert-Rechner eine Kerndämmung erkennt, die Kerndämmung mit geeignetem Dämmstoff ausgeführt wird (Anwendungsgebiet WZ) und die Außenschale feuchteunempfindlich ist, darf das Kondensat auf der Außenschale bei der Feuchtebewertung vernachlässigt werden.
Wäre dies auch in Ihrem Sinne?
Dann werde versuchen, dies in den U-Wert-Rechner einzubauen und melde mich in den nächsten Tagen wieder.

Grüße
Ralf Plag
HDWerner (6 Beiträge)
am 29.1.15
Hallo Herr Plag,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.

Ich halte die komplette Abschaltung zur Darstellung für sinnvoller.

Selbst kleinste Tauwassermengen, ob nun gelb oder rot in der Grafik unterlegt, wirken stark verunsichernd.

Und dies unabhängig davon, das gering Tauwassermengen, wie ja nur Experten wissen, in diesem Zusammenhang vernachlässigbar sind.

Man bedenke die meisten Leute sind Laien und Informieren sich im Internet, Fernsehen oder bei abschreibenden "Sensations - Journalisten".

Und zu guter letzt, es gibt leider auch zahlreiche Architekten mit ausgeprägter Weiterbildungsresistenz und dürftiger Ausbildung.
Diese haben meist nicht mal ansatzweise was von nachträglicher Kernddämmung auf dem Schirm. Kennen und Nutzen aber Ihren U-Wert Recher.

Als Handwerker rangiert man naturgemäss in der Glaubwürdigkeit weit unter solchen vermeintlichen "Experten".

Eine frei wählbare Abschaltung allein in der kostenpflichtigen pdf- Option würde auch genügen.

Dann wäre zumindest halbwegs Ausgeschlossen, dass sich Laien was tolles zurechtbasteln und falsch Interpretieren.

Für zahlreiche Einblasbetriebe wäre nebenbei die kostenpflichtige Option des U- Wert Rechners vielleicht auch noch einiges attraktiver.


Gruß
Werner Henke


HDWerner (6 Beiträge)
am 31.1.15
Hallo Herr Plag,
habe noch einige aktuelle und ergänzende Hinweise von Herrn Drewer, (Ipeg- Institut/ Paderborn), gefunden.

Als pdf hier erreichbar:
www.ipeg-institut.de/files/expertise-tauwasser.pdf

Gruß
Werner Henke
u-wert.net (498 Beiträge)
am 1.2.15
Hallo Herr Henke,

jetzt ist es auf die "große" Lösung hinausgelaufen: Kondensat auf der Außenschale wird ab sofort grundsätzlich nicht mehr als schädlich bewertet, wenn die Kerndämmung für das Anwendungsgebiet WZ zugelassen ist. Darüber hinaus können Kunden mit Pdf-Option die Feuchteberechnung komplett aus dem Dokument herausnehmen.

Ich hoffe, dass das Problem dadurch gelöst ist. Ansonsten bitte nochmal Bescheid geben.

Viele Grüße
Ralf Plag
HDWerner (6 Beiträge)
am 2.2.15
Hallo Herr Plag,
vielen lieben Dank ging ja super schnell.

Hoffe Sie haben nicht das Wochende geopfert.

Ihre Lösung ist hervorragend, damit lassen sich bestimmt sehr gut Kunden für die Sache überzeugen.

Wärmedämmung ist für die meisten ja etwas abstraktes.
Ihr U- Wertrechner macht die erzielbaren Ergebnisse plastisch und für jedermann vorstellbar.

Gruß
Werner Henke


Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen