Hallo.Ich baue gerade mein Dachgeschoss aus. Unter anderem soll dort auch ein Bad enstehen. Vor dem gemauerten Drempel habe ich einen Geberit Toilettenkasten verbaut. Die Rohre für Be- und Entwässerung sind mit gummierten Manschetten an der Wand befestigt und mit einem ca 4mm dünnen Schlauch insoliert. Ich war jetzt kurz vor dem beplanken mit 2x12.5mm Gipskarton, als ich mir dachte, dass es doch nicht verkehrt wäre das ganze hier mal durchrechnen zu lassen. Siehe da: Jede Menge Tauwasser hinter der Installation. Besser wird es mit Dampfbremse unter dem Gipskarton...aber das werde ich wohl kaum dicht kriegen mit der Toilette. Nehme ich die übliche Dämmung raus, wird es auch ohne Dampfsperre besser. Habe ich irgendwelche Nachteile zu erwarten wenn ich auf die Dämmung verzichte bzgl. Schallschutz? Ich weiß, nicht ganz das Thema hier in dem Forum da es eher Richtung Trockenbau/Sanitär geht...aber ich denke hier genau die richtigen Experten zu finden.
Gibt es da Meinungen zu?
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 1.9.16
Der notwendige Schall- und Wärmeschutz der Installationen muß durch den Installateur geleistet werden-
der bauliche Wärmeschutz jedoch nicht.
Eine 4 mm Rohrdämmung erfüllt nur den Schwitzwasserschutz für Kaltwasserleitungen.
Bei einer Vollverfliesung kann von weitestgehender Dampfdichtheit ausgegangen werden.
Der Hohlraum sollte besser mit Perlite oä gedämmt werden.
Andreas Teich. Gebäude-Energieberater
der bauliche Wärmeschutz jedoch nicht.
Eine 4 mm Rohrdämmung erfüllt nur den Schwitzwasserschutz für Kaltwasserleitungen.
Bei einer Vollverfliesung kann von weitestgehender Dampfdichtheit ausgegangen werden.
Der Hohlraum sollte besser mit Perlite oä gedämmt werden.
Andreas Teich. Gebäude-Energieberater