Hallo Leute!
Ich Plane gerade meine Deckenkonstruktion.
Meine Momentane OG Deckenkonstruktion sieht wie folgt aus..
Von oben nach unten:
Ziegeldach
Lattenrost
Dachboden
Estrich (5cm)
Plastikfolie (Baufolie 0,2mm)
Dämmwolle 7cm
Heroglithohlkammerziegel (Elementdecke) gesamt 8cm Heroglit und 6cm stillstehende Luft)
Dämmwolle 9cm
Installationsebene 2,2cm
Rigips 1,5cm
Laut u wert rechner sollte ich aufgrund der Folie unterm Estrich eine Dampfbremse zwischen Rigipsdecke und Dämmwolle anbringen.
Was meint ihr welchen sd Wert sollte ich dafür nehmen?
Vielen Dank! Hoffe Ihr könnt mir Helfen!
Ich Plane gerade meine Deckenkonstruktion.
Meine Momentane OG Deckenkonstruktion sieht wie folgt aus..
Von oben nach unten:
Ziegeldach
Lattenrost
Dachboden
Estrich (5cm)
Plastikfolie (Baufolie 0,2mm)
Dämmwolle 7cm
Heroglithohlkammerziegel (Elementdecke) gesamt 8cm Heroglit und 6cm stillstehende Luft)
Dämmwolle 9cm
Installationsebene 2,2cm
Rigips 1,5cm
Laut u wert rechner sollte ich aufgrund der Folie unterm Estrich eine Dampfbremse zwischen Rigipsdecke und Dämmwolle anbringen.
Was meint ihr welchen sd Wert sollte ich dafür nehmen?
Vielen Dank! Hoffe Ihr könnt mir Helfen!
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 10.10.15
Ist der gesamte beschriebene Aufbau bereits so vorhanden?
Das wäre ungünstig, da die PE-Folie schon einen hohen Sd-Wert hat und eine darunter angebrachte Dampfbremse vermutlich häufig perforiert würde,
sodaß eine komplette Abdichtung nur schwierig möglich ist.
Auch aufgrund der unter der Estrichfolie besseren Wärmedämmung ist Feuchtigkeit in den Folienzwischenbereichen nicht auszuschließen.
Im Grunde würde nur eine oberhalb des Estrichs aufgebrachte Dämmung sicher funktionieren.
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten- je nachdem ob der Boden begangen wird oder nicht.
Oder der Dachraum selbst müßte gedämmt werden, um die Temperaturunterschiede zu verringern-
dann wäre u.U. eine Dampfbremse völlig verzichtbar.
Andreas Teich (Gebäude-Energieberater-Planungsbüro)
Das wäre ungünstig, da die PE-Folie schon einen hohen Sd-Wert hat und eine darunter angebrachte Dampfbremse vermutlich häufig perforiert würde,
sodaß eine komplette Abdichtung nur schwierig möglich ist.
Auch aufgrund der unter der Estrichfolie besseren Wärmedämmung ist Feuchtigkeit in den Folienzwischenbereichen nicht auszuschließen.
Im Grunde würde nur eine oberhalb des Estrichs aufgebrachte Dämmung sicher funktionieren.
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten- je nachdem ob der Boden begangen wird oder nicht.
Oder der Dachraum selbst müßte gedämmt werden, um die Temperaturunterschiede zu verringern-
dann wäre u.U. eine Dampfbremse völlig verzichtbar.
Andreas Teich (Gebäude-Energieberater-Planungsbüro)
jonnywalker (5 Beiträge)
am 11.10.15
Es fehlen noch rigops, lattung und 9cm dämmwolle.
Alles amdere ist bereots on der og decke verbaut.
Der Dachboden selbst sollte schon begehbar bleiben jedoch nicht bewohnbar.
Von der stiege tu den kaminen würde ausreichen.
Von wiviel cm reden wir da?
Alles amdere ist bereots on der og decke verbaut.
Der Dachboden selbst sollte schon begehbar bleiben jedoch nicht bewohnbar.
Von der stiege tu den kaminen würde ausreichen.
Von wiviel cm reden wir da?
jonnywalker (5 Beiträge)
am 11.10.15
home 3, U=0,155
Das Schema war meine ursprüngliche planung.jonnywalker (5 Beiträge)
am 11.10.15
home 3, U=0,087
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Ich habe die dampfbremse jetzt entfernt und 200mm styropor auf den estrich verlegt.Löst das meine Probleme, oder wäre zusätzlich eine dampfbremse unterhalb der gesamten Isolierung ratsam?
Lg
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 11.10.15
Da unter dem Estrich bereits eine Dampfbremse installiert wurde ist eine zusätzliche unnötig,
wenn die Dämmung wie vorgesehen oberhalb der Dampfbremse verlegt wird.
Styropor würde ich allerdings nicht nehmen- wegen Ausgasungen, im Brandfall giftigen Rauchgasen,schlechterer Hitzeschutz etc . Da gibt es bessere Möglichkeiten
Andreas Teich
wenn die Dämmung wie vorgesehen oberhalb der Dampfbremse verlegt wird.
Styropor würde ich allerdings nicht nehmen- wegen Ausgasungen, im Brandfall giftigen Rauchgasen,schlechterer Hitzeschutz etc . Da gibt es bessere Möglichkeiten
Andreas Teich
jonnywalker (5 Beiträge)
am 11.10.15
Vielen dank erstmal!