Diskussionsforum (Archiv)
Bauteil Wasser bzw. Feuchtigkeitsprobleme bei nassem Erdreich
mauersegler (5 Beiträge)am 30.9.11
Fußboden, U=0,44
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
HalloIch versuche gerade für einer Sanierung eines Küchenfussbodenaufbau den U-Wert auszurechnen. Problem dabei ist, das sich auf der Betonplatte unter dem aufgeständerten Fussboden zeitweise Wasser sammelt. Um jetzt evtl. Feuchtigkeitsproblem zu berechnen bräuchte ich das Material Wasser.
Kann mir jemand helfen?
Fussbodenaufbau ist:
1 Zementestrich (70 mm)
2 Folie, PE (1,5 mm)
3 ROOFMATE SL-A 30-60mm (60 mm)
- (Weitere Dampfsperre nötig?)
4 Beton (150 mm)
5 Luftschicht (40 mm)
- temporäre Feuchtigkeit
6 Beton (200 mm)
7 Erdreich (52,15 mm)
Vielen Dank im voraus
u-wert.net (498 Beiträge)
am 2.10.11
Das Material "Wasser" existiert bereits in der Datenbank (per Baustoffsuche) allerdings wird es Ihnen nicht helfen, da die Feuchtigkeit des Wassers selbst unberücksichtigt bleibt.
Auf der Oberseite von Schicht 6 beträgt die relative Feuchte allerdings bereits fast 100%, so dass sich hier meines Erachtens auch mit einer Pfütze nicht viel ändern sollte.
Auf der Oberseite von Schicht 6 beträgt die relative Feuchte allerdings bereits fast 100%, so dass sich hier meines Erachtens auch mit einer Pfütze nicht viel ändern sollte.