Diskussionsforum (Archiv)
Dämmung Innenwand
Michael2 (2 Beiträge)am 27.5.20
Kellerwand, U=0,20
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Guten TagDas Foto zu diesem Eintrag finden Sie hier:
https://community.fachwerk.de/index.cfm/ly/1/0/forum/a/showForum/288371$.cfm (rechts= erdberührt / links = nicht erdberührt)
Ein Kellerraum soll sporadisch als Hobbyraum genutzt werden. Er hat eine Betonmauer die grösstenteils erdberührend und 45cm stark ist. (plus 2 gemauerte Innenwände und 1 Aussenwand) Der Raum kann mit einem vorhandenen Holzofen beheizt werden.... aber die Betonwand absorbiert über eine lange Zeit sehr viel Energie so dass es nicht richtig warm wird.
Aussen besteht bereits eine Abdichtung, Drainage und Dämmung. (Siehe Schema). Der Boden wird innen gedämmt (10cm). Da es ein Altbau ist, konnte das Fundament aber nicht abgedichtet werden. Gemäss U-Wert Rechner kommt es in der Innendämmung nicht zur Taupunktunterschreitung. Auch nicht mit alternativen Modellen mit Foamglas oder Ytong Multipor.
Die Mauer kann ihre Feuchtigkeit zu einem (rechterhand) benachbarten Raum transportieren der 365 Tage im Jahr belüftet ist. (Gemüsekeller)Links wäre es möglich über die Aussenwand zu diffundieren=> 10cm Dämmung Aussen aufgebracht & Hinterlüftet. Das Fenster ist Massivholz geölt und mit Schafwolle ausgestopft.
Viele Meinungen die ich einholen gehen dahin, dass die Berechnung nicht stimmt weil über das Fundament mehr Feuchtigkeit auftritt als angenommen.
Kann ich das in der Berechnung irgendwie anpassen? (Meine Messungen ergeben eine Mauerfeuchte von ca. 18%
Vergleich Betondecke, ca. 50 Jahre alt => 8%)
Freundliche Grüsse
Michael Hauser
Michael2 (2 Beiträge)
am 27.5.20
Kellerwand Fensterseite, U=0,25
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Und das hier die Berechnung für das Mauerstück links in Bild. Aussen eine Hinterlüftete Fassade. Innen:- abgedichtet mit Dickbeschichtung
- 30mm Holzwolle
- Hinterlüftung
- Fermacell h20
- Kalkputz
Laut dem Rechner gibt es hier keinen Taupunktunterschreitung und dennoch wird diese Konstruktionsweise als Riskant eingestuft.
Freundliche Grüsse
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 1.6.20
Der Rechner geht von über Monate gleichbleibenden Bedingungen aus und kann keine erhöhten Bodenfeuchtigkeitswerte berücksichtigen.
Warme Raumluft auf kühlen Kellerwänden führt zu Kondensat.
Dieses müßte durch Erwärmung und Lüftung abgeführt werden können, damit die Konstruktion schadensfrei bleibt.
Zudem müssen Luftschichten in Innenwänden vermieden werden, um Schimmelgefahren nicht zu fördern.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
Warme Raumluft auf kühlen Kellerwänden führt zu Kondensat.
Dieses müßte durch Erwärmung und Lüftung abgeführt werden können, damit die Konstruktion schadensfrei bleibt.
Zudem müssen Luftschichten in Innenwänden vermieden werden, um Schimmelgefahren nicht zu fördern.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
bauexpert (114 Beiträge)
am 10.7.20
Mensch lass die Dämmung weg, du hast holzigen, gleich Strahlungsgürtel, bedeutet Dämmung hält die strahlungswärme nicht auf. Dein Beton muss erstmals aufgeheizt werden damit er Wärme abgeben kann. Das ist wahrscheinlich dein Problem. Außerdem wieviel darf der Spaß den Kosten???