Diskussionsforum (Archiv)
Schicht aufführen und in Grafik zeigen, aber nicht berechnen
gibz (3 Beiträge)am 27.5.20
Wie kann man erreichen, dass eine Schicht (zB Feuchtesperrschicht) aufgelistet und in den Zeichnungen dargestellt , aber in der U-Wertberechnung NICHT mitgerechnet wird?
u-wert.net (498 Beiträge)
am 27.5.20
Gegenfrage: Warum wollen Sie die Berechnung künstlich verfälschen?
Grüße
Ralf Plag
Grüße
Ralf Plag
gibz (3 Beiträge)
am 27.5.20
Gerne: ...weil dünne Schichten wie Dampfbremsen etc. keinen Beitrag für einen guten U-Wert leiste. Oder beispielsweise eine Noppenbahn aussen an einer Kellerwand für die Vollständigkeit des Aufbaus (Zeichnung) wichtig ist, aber in der U-Wertberechnung nichts zu suchen hat.
Beste Grüsse!
Beste Grüsse!
u-wert.net (498 Beiträge)
am 27.5.20
Auf den U-Wert hat eine dünne Folie meist keinen Einfluss, das ist richtig. Allerdings erfordert die U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 die Berücksichtigung aller Schichten. Das Auslassen einer Schicht ist deshalb im Ubakus nicht vorgesehen bzw. möglich.
Grüße
Ralf Plag
Grüße
Ralf Plag
gibz (3 Beiträge)
am 27.5.20
Alles klar, besten Dank für den Support!