Diskussionsforum (Archiv)
Sd Wert - Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ - warum Mittelwert
Dammfuchs666 (5 Beiträge)am 29.10.19
Flachdach 12cm PIR, U=0,17
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo.Mir ist aufgefallen, dass zur Berechnung der Tauwassermenge immer der Mittelwert aus den μ - Werten gebildet wird. Wie hier in meinem Beispiel der von der Alwitra Folie (18000/25000). Nur mit dem Mittelwert komme ich auf die besagten 26m SD Wert.
Danke für ihre Antwort.
Mfg
u-wert.net (498 Beiträge)
am 29.10.19
Hallo Dammfuchs666,
wenn ein mu-Wert mit Min/Max-Werten angegeben ist, wird immer der ungünstigere Wert für die Berechnung verwendet.
Wenn Sie in den Schichteigenschaften einen sd-Wert festlegen, wird dieser verwendet. Bei der Angabe eines sd-Werts sind Min/Max-Werte unüblich, deshalb wird als Voreinstellung der Mittelwert des mu-Bereichs verwendet. Die Angabe eines sd-Werts ist nur bei Produkten mit einem unveränderlichen sd-Wert sinnvoll.
Wenn Sie möchten, dass der ungünstigere Wert verwendet wird, lassen Sie die Angabe auf mu-Wert stehen.
Grüße
Ralf Plag
wenn ein mu-Wert mit Min/Max-Werten angegeben ist, wird immer der ungünstigere Wert für die Berechnung verwendet.
Wenn Sie in den Schichteigenschaften einen sd-Wert festlegen, wird dieser verwendet. Bei der Angabe eines sd-Werts sind Min/Max-Werte unüblich, deshalb wird als Voreinstellung der Mittelwert des mu-Bereichs verwendet. Die Angabe eines sd-Werts ist nur bei Produkten mit einem unveränderlichen sd-Wert sinnvoll.
Wenn Sie möchten, dass der ungünstigere Wert verwendet wird, lassen Sie die Angabe auf mu-Wert stehen.
Grüße
Ralf Plag