Diskussionsforum (Archiv)
Stahlträger in Holzbalkendecke: Wie dämmen?
nabla (1 Beitrag)am 9.1.19
Hallo,
ich habe meine Holzbalkendecke "zwischen den Sparren" mit Dämmwolle gedämmt. Allerdings befindet sich zwischen zwei Balken noch ein Stahlträger, den ich aus folgendem Grund ausgelassen habe:
Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn einfach links und rechts mit Dämmwolle einpacken kann. Mein Vorstellung war, dass dort irgendwo Wasser kondensiert und den Träger rosten lassen kann.
Daher würde ich mich über Tipps sehr freuen. Bei Bedarf reiche ich noch ein Foto nach.
Vielen Dank und beste Grüße,
Alex
ich habe meine Holzbalkendecke "zwischen den Sparren" mit Dämmwolle gedämmt. Allerdings befindet sich zwischen zwei Balken noch ein Stahlträger, den ich aus folgendem Grund ausgelassen habe:
Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn einfach links und rechts mit Dämmwolle einpacken kann. Mein Vorstellung war, dass dort irgendwo Wasser kondensiert und den Träger rosten lassen kann.
Daher würde ich mich über Tipps sehr freuen. Bei Bedarf reiche ich noch ein Foto nach.
Vielen Dank und beste Grüße,
Alex
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 24.1.19
Wenn Kondensation möglich ist gibts ohnehin Planungs- und/oder Ausführungsfehler.
Der Stahlträger müßte oberhalb und seitlich gedämmt werden und unterhalb müßte sich eine Dampfbremse befinden, damit feuchte Raumluft abgehalten wird und daher kein Kondensat auftreten kann.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten
Der Stahlträger müßte oberhalb und seitlich gedämmt werden und unterhalb müßte sich eine Dampfbremse befinden, damit feuchte Raumluft abgehalten wird und daher kein Kondensat auftreten kann.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bau- und Sanierungsberatung,, Ankaufsgutachten