Diskussionsforum (Archiv)
aus welchem Material ist unsere Kellerwand?
blumenschmid (1 Beitrag)am 10.11.16
Hallo Bauphysiker
ich habe ein kleines Problem:
ich möchte gerne die Heizlast unseres neu erworbenen Hauses B j 1931 berechnen (lassen?) und habe keine Idee, welches Material für die Kellerwände verwendet worden ist.
es ist ein Gemisch aus sehr groben Granit, Kalkschrotten aber Zement konnte ich nicht wirklich entdecken - ich nehme an, dass es eine Art Kalkbeton ist.
Die wandstärke ist durchgängig 45 cm mit ein Wenig Eisenarmirung im oberen Abschluß > Ringanker und über den Fensterausschnitten > Stürze
gibt es dafür einen Fachbegriff?
und welche Werte kann ich dafür einsetzen bei der Berechnung
vielen Dank vorab
ich habe ein kleines Problem:
ich möchte gerne die Heizlast unseres neu erworbenen Hauses B j 1931 berechnen (lassen?) und habe keine Idee, welches Material für die Kellerwände verwendet worden ist.
es ist ein Gemisch aus sehr groben Granit, Kalkschrotten aber Zement konnte ich nicht wirklich entdecken - ich nehme an, dass es eine Art Kalkbeton ist.
Die wandstärke ist durchgängig 45 cm mit ein Wenig Eisenarmirung im oberen Abschluß > Ringanker und über den Fensterausschnitten > Stürze
gibt es dafür einen Fachbegriff?
und welche Werte kann ich dafür einsetzen bei der Berechnung
vielen Dank vorab
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 12.11.16
Wenn die Kellerwände nicht gemauert sind kanns eigentlich nur Stampfbeton sein- was bei dem Baujahr auch üblich war.
Lamba kann irgendwo zwischen 2 und 2,5 sein, wobei das relativ egal ist wenn zB die Kellerdecke von unten gedämmt wird.
Dann kann als Außentemperatur unterhalb der Kellerdecke bei ungeheizten Kellerräumen eine Temperatur von +5 bis +10 Grad angenommen werden, je nachdem wieweit die Kellerwände in der Erde stehen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater
Lamba kann irgendwo zwischen 2 und 2,5 sein, wobei das relativ egal ist wenn zB die Kellerdecke von unten gedämmt wird.
Dann kann als Außentemperatur unterhalb der Kellerdecke bei ungeheizten Kellerräumen eine Temperatur von +5 bis +10 Grad angenommen werden, je nachdem wieweit die Kellerwände in der Erde stehen.
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater