logo

Diskussionsforum (Archiv)

Alle Themen anzeigen

bei deoppelschaligem Mauerwerk mit Dämmkeil versehen
volkihausi (22 Beiträge)
am 19.10.16
Hallo,
ich stehe davor, die Innendämmung anzubringen.
Der Maueraufbau ist zweischalig Brandklinker mit ca. 5 cm Luftschicht. Muss ich dann die Innenwände, die auf Stoß an die Außenwand gehen noch mit einem Dämmkeil versehen?
Gruß
VolkiHausi
NMA_ (52 Beiträge)
am 19.10.16
HI,

ja, um eine Wärmebrücke zu vermeiden wird ein Teil der Innenwand ebenfalls gedämmt. Wenn du bei google "Innendämmung Wärmebrücken" eingibst sieht du Beispiele und Simulationen.
Wo liegt der Taupunkt in deiner Konstruktion? Liegt der nicht zwischen Dämmung und Wand?

Gruß
Dominic
volkihausi (22 Beiträge)
am 20.10.16

Wand mit Neopor WLG 032, U=0,33

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hallo,
Das hier ist der wandaufbau .
Gruß
Volkihausi
NMA_ (52 Beiträge)
am 20.10.16

Vorschlag_mit_OSB_und_Fermacell, U=0,96

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hi,

irgendwie wird deine Isolierung schon mit der Dampfbremse leicht feucht. Falls die Dampfbremse nicht zu 100% perfekt verlegt ist, säuft dir die Konstruktion ab...
Wie wäre es mit OSB- und Fermacell-Platten? Falls es durch beide Platten etwas durchzieht, dann gibt es nur Feuchtigkeit zwischen den Ziegelwänden...

Gruß
Dominic
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 20.10.16
Ggf könntest du den Hohlraum mit Perlite oä dämmen.

Innenseitig zB Mineralschaumplatten vollflächig an die Wand setzen,
Innenwand mit einem ca 30 cm breiten Streifen dämmen- es muß kein Keil sein, der leicht bricht.
Die Kante kann auch bewußt gesetzt werden, was kostengünstiger und einfacher ist.

Platten mit Kalk- oder Lehmputz versehen und mit Kalk- oder Silikatfarben streichen, um Alkalität und Diffusionsfähigkeit zu erreichen und damit Schimmelschutz zu bewirken (bei Silikatfarben länger wirkend).

Andreas Teich. Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
volkihausi (22 Beiträge)
am 21.10.16
Hallo,
vielen Dank für die Antworten.
Wie ist das mit dem "Absaufen" gemeint?
Bei dem Vorschlag von Dominic ist der berechnete U-Wert sehr hoch und es spricht dagegen, dass ich noch die Elektroinstallation verbauen muss und somit eine zu geringe Aufbauhöhe hat.
Der Vorschlag von Andreas Teich mit den Perliten und Mineralplatten habe ich einmal von den Kosten gerechnet, das wird nichts werden bei ca. 200 m²Außenwand und nicht mehr zu 100% dichten Aussenfugen.

Gruß
Volkihausi

AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 21.10.16
Bei genügend breiter Luftschicht kann die Perlite selbst eingefüllt werden, sodass nur Materialkosten anfallen-
die Löcher können mit einem großen Kernbohrer von innen oder außen gebohrt werden-je nachdem was leichter ist.
Bohrer gibts günstig im Baumarkt oder Internet.
Löcher müssen ohnehin abgedichtet werden, da sonst die äußere Mauerschale fast keine Verbesserung der Dämmwirkung bringt.

Statt Mineralschaumplatten können auch verputzbare Holzfaserdämmplatten vollflächig angesetzt werden.

Wenn Feuchtigkeit innerhalb der Wand möglich ist sollte auf jeden Fall ein kapillaraktives (oder völlig feuchteresistentes) System verwendet werden, da Dampfbremsen kaum dauerhaft dicht sind und bei Feuchtigkeitsanreicherung Schimmel entsteht.

Andreas Teich Gebäude-Energieberater, Plnungsbüro, Bauberatung
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 21.10.16
und als Ergänzung zur ursprünglichen Frage:

Bei guter Dämmung der Innenwände sind Flankendämmungen der einbindenden Innenwände sinnvoll und notwendig zur Vermeidung zu geringer Oberflächentemperaturen, was Kondensfeuchte und damit Schimmel begünstigt.
Je dicker die Innenwand und je schlechter diese von der Dämmwirkung her ist, umso tiefer und besser muß die Flankendämmung sein.

Andreas Teich Gebäude-Energieberater
NMA_ (52 Beiträge)
am 22.10.16

Vorschlag_OSB_Fermacell_Perlit, U=0,51

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hi,

die Installationsebene hatte ich 20mm gewählt, genau wie in deinem Aufbau. Die kannst du auch größer gestalten.
Mit Absaufen meine ich, dass sich Feuchtigkeit zwischen der Isolierung und der Wand bildet. Dann sind der Dämmert der meisten Dämmstoffe drastisch ab. Dann ist dein "guter" U-Wert auch dahin. Die Folie verhindert eine Dampfdiffusion. Die Feuchtigkeit im Innenraum steigt. Lass doch mal deinen Aufbau mit 60% Luftfeuchtigkeit simulieren und blende die Folie aus (nur um ein Defekt der Folie zu zeigen).
Du sparst auch keine Heizkosten, wenn du die Feuchte Luft die ganze Zeit weglütten musst. Auch hast du das Risiko von Schimmel.
Vielleicht ist eine Kombination der beiden Ideen gut. Zuerst nur mit OSB und Fermacell die Innenwände verkleiden. Dann 2 Jahre drin wohnen. Falls dann die Heizkosten zu hoch erscheinen, die Dämmung mit Perliten zwischen den Wänden. Der U-Wert wäre 0,51
Hier ein möglicher Aufbau.

Gruß

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen