Guten Morgen,

ich benötige einmal Euren Rat.

Situation: Kernsanierter Altbau Baujahr 2014 letztes Jahr übernommen inkl. neuer Fenster und FBH. EG Klinker doppelschalig eingeblasen, 14cm Perimeterdämmung und die Brandgiebel wurden mit einem Vorwandsystem mit Dämmung ausgestattet. Das Haus wurde für KfW 70 ausgelegt. OG ist komplett Holzrahmenbau, alles mit Folie und Siga verklebt.

Nun riecht es seit einigen Monaten in einem Zimmer im EG muffig. Da das Haus vorher aufsteigendes Wasser in den Wänden hatte und komplett horizontal abgesperrt wurde, haben wir erstmal einen Bautrockner reingestellt und dann einige Wochen lang ordentlich stoßgelüftet (Wintermonate). Erstmal alles gut. Jetzt wieder das gleiche Problem.

Daher habe ich mir alle Vorwandsysteme mit einem Endoskop anesehen und musste mit erschrecken feststellen, dass in besagtem Raum keine Dampfsperre verbaut ist und in den anderen EG Räumen wie in der obigen Prinzipzeichnung zwischen Dämmung und Außenwand. Ich hab gleich den U-Wert Rechner befragt und der zeigt haufenweise Wasser in der Dämmung und die gemessene Luftfeuchte im Raum ist auch immer grenzwertig.

Nur die Frage, wie am besten sanieren? Alles entfernen und komplett neu aufbauen mit der Folie an der richtigen Stelle, oder die alte Dämmung drin lassen und Raumseitig sperren und GK verarbeiten? Sollte ich die Dämmung beidseitig schützen, teilweise berührt sie die Außenwand. Die ist zwar abgesperrt aber bis das alte Mauerwerk so richtig trocken ist wird es wohl noch dauern.

Besten Dank schonmal

enilocin1008 (2 Beiträge)
am 17.7.16
Nach einigen Stunden lesen hier im Forum stelle ich fest, dass bei mir verbauten Isover Klemmfilzplatten irgendwie nicht das wahre zu sein scheinen, weil sie das Wasser nicht gut transportieren. Sollte ich dann doch nicht besser Zelluloseflocken zum dämmen nehmen - also alles bis auf das Ständerwerk wegbauen, dann eine neue Folie drauf verkleben, OSB davor und mit Zellulose den kompletten Hohlraum verschütten- So würde ich mich von unten nach oben durchbauen.

Aber wie verhält sich die Zellulose mit der Feuchte in der Außenwand bei direktem Kontakt. Schimmelgefahr? Die Außenwand ist nicht von Schlagregen betroffen - es ist ein Zwischengang zwischen zwei Häusern.

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen