foe156 (4 Beiträge)am 29.4.16
Neue Version, U=0,142
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo zusammenIch plane eine nachträgliche Lüftung.
Nun wurde mir geraten, dass wir einen leichten Unterdruck benötigen.
Dies würde sich bei unserer neuen renovierten Isolation (Siehe Aufbau), bei möglichen Leckstellen, positiv auswirken.
Stimmt das? Kann es in der Zellulosedämmung keine Probleme geben?
Kennt sich da jemand aus? Für eine fachliche Meinung wäre ich dankbar?
PS. Was ist eure Meinung zur Dämmung
Grüsse vom jungen Bauherr
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 2.5.16
Geht es hier um einen Neubau?
Oder ist ein Bestand vorhanden, der nachträglich gedämmt werden soll?
Wird die Gebäudeaussteifung durch die 21 mm Holzschicht bewirkt?
Zellulose oder Holzfaserplatten sind kapillaraktiv und durchströmungssicherer als zB Mineral-oder Glaswolle.
Soll eine zentrale Lüftungsanlage installiert werden oder eine kleine, dezentrale?
Mit Wärmerückgewinnung?
Das ist auf jeden Fall sinnvoller
Je nach Gerät benötigen die ohnehin eigene Zuluftöffnungen.
Infos zu einer dezentralen mit Wärmerückgewinnung kann ich mailen: apteich(et)gmail.com
Der Wandaufbau kann auf jeden Fall verbessert werden
Andreas Teich. Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
Oder ist ein Bestand vorhanden, der nachträglich gedämmt werden soll?
Wird die Gebäudeaussteifung durch die 21 mm Holzschicht bewirkt?
Zellulose oder Holzfaserplatten sind kapillaraktiv und durchströmungssicherer als zB Mineral-oder Glaswolle.
Soll eine zentrale Lüftungsanlage installiert werden oder eine kleine, dezentrale?
Mit Wärmerückgewinnung?
Das ist auf jeden Fall sinnvoller
Je nach Gerät benötigen die ohnehin eigene Zuluftöffnungen.
Infos zu einer dezentralen mit Wärmerückgewinnung kann ich mailen: apteich(et)gmail.com
Der Wandaufbau kann auf jeden Fall verbessert werden
Andreas Teich. Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
foe156 (4 Beiträge)
am 2.5.16
Guten Tag Herr Teich
Besten Dank für Ihr Interesse.
1. Das Haus wurde frisch renoviert. Es handelt sich dabei um einen Standerbau mit Fichtenbalken (12*10cm. Schichten 4-10 sind neu. In Schicht 4 ist der Standerbau (Balken 12x10cm oder 10x10cm, Abstand ca. 80cm bis zu den nächsten Balken)
2. Bei der Auswertung habe ich gesehen, dass die relative Feuchtigkeit auf über 90% ansteigt. Ich tendiere daher zu einer zentralen Lüftungsanlage mit WRG.
Fragen:
1. Was würde den ein Unterdruck bewirken? Wird die relative Feuchtigkeit reduziert?
2. Was würde Sie empfehlen?
3. Hält die Dämmung oder gibt es Probleme?
Gruess
Reto
Besten Dank für Ihr Interesse.
1. Das Haus wurde frisch renoviert. Es handelt sich dabei um einen Standerbau mit Fichtenbalken (12*10cm. Schichten 4-10 sind neu. In Schicht 4 ist der Standerbau (Balken 12x10cm oder 10x10cm, Abstand ca. 80cm bis zu den nächsten Balken)
2. Bei der Auswertung habe ich gesehen, dass die relative Feuchtigkeit auf über 90% ansteigt. Ich tendiere daher zu einer zentralen Lüftungsanlage mit WRG.
Fragen:
1. Was würde den ein Unterdruck bewirken? Wird die relative Feuchtigkeit reduziert?
2. Was würde Sie empfehlen?
3. Hält die Dämmung oder gibt es Probleme?
Gruess
Reto
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 2.5.16
Hier wird nur eine geringe Feuchtigkeitsmenge ausgewiesen, die auch noch sehr schnell abtrocknet und wegen der Zellulose ohnehin nicht so problematisch ist.
Die Dampfsperre muß natürlich einwandfrei aufgebracht worden sein und darf nicht beschädigt werden.
Dampfsperren sind allerdings generell problematisch und nicht mehr allgemein anerkannter Stand der Technik.
Bei einer zentralen Lüftungsanlage müßte untersucht werden wie hoch die Installationskosten, der Energieverbrauch und die Wartungskosten sind im Verhältnis zum Gewinn.
Primär sinnvoll ist eine Lüftungsanlage in Schlafräumen und Badezimmern.
Wurde die Luftdichtigkeit gemssen?
Diese wird ja ohnehin bei 50 Pa Unter-/Überdruck geprüft.
Andreas Teich Gbäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
Die Dampfsperre muß natürlich einwandfrei aufgebracht worden sein und darf nicht beschädigt werden.
Dampfsperren sind allerdings generell problematisch und nicht mehr allgemein anerkannter Stand der Technik.
Bei einer zentralen Lüftungsanlage müßte untersucht werden wie hoch die Installationskosten, der Energieverbrauch und die Wartungskosten sind im Verhältnis zum Gewinn.
Primär sinnvoll ist eine Lüftungsanlage in Schlafräumen und Badezimmern.
Wurde die Luftdichtigkeit gemssen?
Diese wird ja ohnehin bei 50 Pa Unter-/Überdruck geprüft.
Andreas Teich Gbäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
foe156 (4 Beiträge)
am 2.5.16
Guten Tag Herr Teich
Nein der Luftdichtheitstest wurde nicht erstellt. Ich gehen davon aus das die Dachschrägen (alter Stand Pavatex und Fichtenbretten) nicht vollständig Luftdicht sind.
Gruess
Nein der Luftdichtheitstest wurde nicht erstellt. Ich gehen davon aus das die Dachschrägen (alter Stand Pavatex und Fichtenbretten) nicht vollständig Luftdicht sind.
Gruess