Diskussionsforum (Archiv)
Außenwand aus Poroton T7
Zimmermann02627 (1 Beitrag)am 18.4.16
Hallo,
ich habe eine stinknormale 365er Außenwand aus Poroton T7 mit 2 cm PII Außenputz und 1,5 cm Gipsputz als Innenputz eingegeben.
Dabei wird mir ein Tauwasserausfall von 0,6 kg/m2 angezeigt. Nach meinen einschlägigen Erfahrungen bzw. im Umgang mit anderen WS - Programmen (auch lt. Glaser) gibt es dort keinen Tauwasserausfall.
Wie kommt das???
(P.S wieso ist die Außentemperatur standartmäßig mit -5 statt lt. DIN4108 mit -10°C angegeben?)
Ich freue mich auf eine baldige Antwort. Vielen Dank!
Andreas Z.
ich habe eine stinknormale 365er Außenwand aus Poroton T7 mit 2 cm PII Außenputz und 1,5 cm Gipsputz als Innenputz eingegeben.
Dabei wird mir ein Tauwasserausfall von 0,6 kg/m2 angezeigt. Nach meinen einschlägigen Erfahrungen bzw. im Umgang mit anderen WS - Programmen (auch lt. Glaser) gibt es dort keinen Tauwasserausfall.
Wie kommt das???
(P.S wieso ist die Außentemperatur standartmäßig mit -5 statt lt. DIN4108 mit -10°C angegeben?)
Ich freue mich auf eine baldige Antwort. Vielen Dank!
Andreas Z.
u-wert.net (498 Beiträge)
am 18.4.16
Hallo Andreas,
Tauwasser ja, die 0,6kg/m2 kann ich jedoch nicht nachvollziehen, bitte mal die Berechnung hier einstellen.
Die DIN 4108-3 wurde 2014 aktualisiert, in der aktuellen Version ist mit -5°C zu rechnen.
Grüße
Ralf Plag
Tauwasser ja, die 0,6kg/m2 kann ich jedoch nicht nachvollziehen, bitte mal die Berechnung hier einstellen.
Die DIN 4108-3 wurde 2014 aktualisiert, in der aktuellen Version ist mit -5°C zu rechnen.
Grüße
Ralf Plag
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 19.4.16
Bei mir werden o,4 kg Tauwasser/qm angezeigt, die innerhalb von 24 Tagen verdunsten- also ohnehin völlig unproblematisch, wie auch nicht anders zu erwarten.
Wie schon von Ralf Plag mitgeteilt wurde:
Die DIN 4108-2 wurde durch die Fassung 4108-3 abgelöst:
Monatsbilanzverfahren mit geänderten, an die Realität angepaßten Bedingungen,
In der Vorfassung wurden Monatsmittelwerte zugrunde gelegt.
Neu sind 90 Tage Tauperiode und 90 Tage Trocknungsperiode, dabei -5 statt -10 Grad Außentemperatur.
Wegen 50% längerer Tauperiode kann höherer Tauwasserausfall angezeigt werden.
Da in der Tauperiode nur noch der Wasserdampfpartialdruck angegeben wird mit jetzt höheren Werten und nur in der Tauwasserebene geringeren Werten, ergeben sich tendenziell bei Wänden leicht bessere Werte und bei Flachdächern etwas schlechtere.
Andreas Teich Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
Wie schon von Ralf Plag mitgeteilt wurde:
Die DIN 4108-2 wurde durch die Fassung 4108-3 abgelöst:
Monatsbilanzverfahren mit geänderten, an die Realität angepaßten Bedingungen,
In der Vorfassung wurden Monatsmittelwerte zugrunde gelegt.
Neu sind 90 Tage Tauperiode und 90 Tage Trocknungsperiode, dabei -5 statt -10 Grad Außentemperatur.
Wegen 50% längerer Tauperiode kann höherer Tauwasserausfall angezeigt werden.
Da in der Tauperiode nur noch der Wasserdampfpartialdruck angegeben wird mit jetzt höheren Werten und nur in der Tauwasserebene geringeren Werten, ergeben sich tendenziell bei Wänden leicht bessere Werte und bei Flachdächern etwas schlechtere.
Andreas Teich Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung