Dachfenster2- oder 3-Fach verglast
Herrmann128 (6 Beiträge)
on 13.4.16

Dach1, U=0,193

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

In das Dach sollen 2 Dachfenster integriert werden. Nun weiß ich nicht ob ein 3-Fach verglastes Roto Geeignet ist
AndreasTeich (1041 Beiträge)
on 14.4.16
Da der U-Wert des Dachfensters vom Einbauwinkel abhängig ist am Besten beim Hersteller unter Angabe der Dachneigung nachfragen. Wichtig ist auch die Himmelsrichtung.
Bei Südausrichtung sind äußere Beschattungen gegen Überhitzung sinnvoll.
Da Dachfenster meistens einen schlechteren U-Wert haben als normale Fenster im Zweifelsfall einen guten nehmen.
Einbaudämmrahmen verwenden und sowohl außen wie innen die Folien korrekt nach Anleitung anschließen.

Andreas Teich Gebäude-Energieberater, Planungsbüro

u-wert.net (469 Beiträge)
on 14.4.16
Aus eigener Erfahrung: Was Herr Teich gerade gesagt hat, kann man nicht genug betonen, deshalb nochmal von mir:
- Beschattung, idealerweise ein außen liegender Rolladen
- wenn möglich 3-fach Glas nehmen, Dachfenster stehen viel mehr im Strahlungsaustausch mit dem extrem kalten wolkenlosen Himmel. Den Unterschied spürt man!
- Einbaudämmrahmen verwenden und sorgfältig / lückenlos einbauen

Gutes Gelingen!
Ralf Plag
AndreasTeich (1041 Beiträge)
on 15.4.16
Nur zur Ergänzung:
Wenn die 3-fachverglasten Dachfenster zu teuer sind oder gerade bei flachen Dachneigungen zusätzliche Dämmung gewünscht wird können nachts auch Dämmplatten innen vor das Fenster montiert werden.

Mit Magneten gehts am leichtesten und kostet fast nichts.

Es könnte zB auf eine Seite ein Stück Metallblech angeklebt werden, und auf die Platte (oder umgekehrt) in jede Ecke ein Magnet.
Eine Schlaufe zum Abziehen kann aus einem Stück Rolladengurt hergestellt werden.

oder eine Kompfortlösung mit dünnen Dämmplatten im Rahmen mit Scharnier befestigt und Magneten als Zuhaltung.


Andreas Teich Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Buberatung
Herrmann128 (6 Beiträge)
on 21.4.16
Danke für die Antworten, am Geld Solls nicht liegen, habe mich für die ROTO R89 mit el. Aussenrolladen entschieden, Südseite!

Post Reply

To write a contribution, you need to login.

Alle Themen anzeigen

Do you already use the best access to Ubakus?

Basic account
(free)
Plus-Option
More info
PDF-Option
More info
Profi-Option
More info
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Moisture proofingcheckcheckcheckcheck
Heat protectioncheckcheckcheckcheck
Heat losscheckcheckcheckcheck
LCAcheckcheckcheckcheck
Commercial use checkcheckcheck
Crossed beams checkcheckcheck
Customizable PDF document checkcheck
Layer color freely selectable checkcheck
Materials from DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Value according to DIN EN ISO 6946 checkcheck
Moisture protection according to DIN 4108-3 checkcheck
3D view in PDF document check
Save your calculations in folders check
Custom thermal contact resistances check
Storage spaces for constructions151002501000
Own building materials10100100100
  Create account Test now Test now Test now
All data and calculations are for information only and must be checked prior to use by a competent person. You agree to our terms and conditions.
Commercial use only with Plus-Option, PDF-Option or Profi-Option.

We use cookies to personalise content, analyse access to our website and process your calculations. More information

Accept Leave page