Hallo Zusammen.
Ich habe mir ein altes Bauernhaus gekauft was stark Sanierungsbedürftig ist.Habe nun mit diesen Rechner versucht den U-Wert der Aussenwand im OG zu berechnen.Erfolglos.
Die Wand ist wie folgt aufgebaut Aussen nach Innen
2,5cm Holzverschlag 14/14cm Fichtenbalken senkrecht im Abstand von ca 80-100cm senkrecht.in der waagerchten befinden sich drei lagen14/14cm Fichtenbalken wo sogenannte Lehmwickel Fichtenholzpflöcke mit Stroh und Lehm auf eine Stärke von ca 12cm eingebaut sind.Auf der Innen und Aussenseite ist daruf noch ca 1,5 cm Lehmputz aufgetragen.
Welchen U-wert hat die besschriebene Wand und wie kann ich kann ich die Wand sanieren das ich einen einigermassen akzeptaplen Wert bekomme ohne die Wand ab zu reissen bzw sie auf Dauer zu schädigen. MFG Frank
Ich habe mir ein altes Bauernhaus gekauft was stark Sanierungsbedürftig ist.Habe nun mit diesen Rechner versucht den U-Wert der Aussenwand im OG zu berechnen.Erfolglos.
Die Wand ist wie folgt aufgebaut Aussen nach Innen
2,5cm Holzverschlag 14/14cm Fichtenbalken senkrecht im Abstand von ca 80-100cm senkrecht.in der waagerchten befinden sich drei lagen14/14cm Fichtenbalken wo sogenannte Lehmwickel Fichtenholzpflöcke mit Stroh und Lehm auf eine Stärke von ca 12cm eingebaut sind.Auf der Innen und Aussenseite ist daruf noch ca 1,5 cm Lehmputz aufgetragen.
Welchen U-wert hat die besschriebene Wand und wie kann ich kann ich die Wand sanieren das ich einen einigermassen akzeptaplen Wert bekomme ohne die Wand ab zu reissen bzw sie auf Dauer zu schädigen. MFG Frank
Alfred (104 Beiträge)
am 15.3.16
Strohballenwand, U=0,65
vielleicht so: statt der waagerechten Balken, deren Länge so umgesetzt, dass sich die vertikalen Balkenabstände halbieren, müßte in etwa das gleiche sein.AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 15.3.16
Wenn ohnehin die gesamten Außenwände mit Holz verkleidet sind
und es vom Platzbedarf der Dämmung her möglich ist würde ich Außendämmung vorsehen.
Natürlich kein EPS mit den bekannten Nachteilen.
Besonders bei größeren Dämmstärken und wenn Fenster neu eingebaut werden sollen
ist es günstig, Holzstegträger zu verwenden,
außen davor Holzfaserdämmplatten,
die Hohlräume mit Zellulose dämmen.
Die Fassade kann dann entweder mit einer hinterlüfteten Holzverkleidung versehen
oder auch verputzt werden.
Dies kann auch gut in Eigenleistung erbracht werden.
Als Putz mineralische/ Silikatputze verwenden, 5-7 mm dick und mit Rein-Silikatfarbe streichen.
Mit dieser Dämmung kann jeder gewünschte U-Wert erreicht werden-
auch Passivhausniveau ist kein Problem.
Fassadendämmung ist auch mit Holzfaser- oder Hanfdämmplatten möglich-
hierbei muß aber zuerst ein ebener Untergrund hergestellt werden,
damit die Platten vollflächig verklebt werden können.
Zum U-Wert von Fachwerk gibt's hier Beispiele, sonst mit Balken einfügen arbeiten
oder den Holzanteil und den Gefachanteil separat anteilig errechnen.
Bei entsprechend dicker Außendämmung wirken sich Ungenauigkeiten bei der U-Wert Angabe des Bestandes nicht gravierend für den Gesamt-U-Wert aus.
Zu div Dämmvarianten kann ich mich gerne per Email äußern: apteich(et)gmail.com
Andreas Teich Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
und es vom Platzbedarf der Dämmung her möglich ist würde ich Außendämmung vorsehen.
Natürlich kein EPS mit den bekannten Nachteilen.
Besonders bei größeren Dämmstärken und wenn Fenster neu eingebaut werden sollen
ist es günstig, Holzstegträger zu verwenden,
außen davor Holzfaserdämmplatten,
die Hohlräume mit Zellulose dämmen.
Die Fassade kann dann entweder mit einer hinterlüfteten Holzverkleidung versehen
oder auch verputzt werden.
Dies kann auch gut in Eigenleistung erbracht werden.
Als Putz mineralische/ Silikatputze verwenden, 5-7 mm dick und mit Rein-Silikatfarbe streichen.
Mit dieser Dämmung kann jeder gewünschte U-Wert erreicht werden-
auch Passivhausniveau ist kein Problem.
Fassadendämmung ist auch mit Holzfaser- oder Hanfdämmplatten möglich-
hierbei muß aber zuerst ein ebener Untergrund hergestellt werden,
damit die Platten vollflächig verklebt werden können.
Zum U-Wert von Fachwerk gibt's hier Beispiele, sonst mit Balken einfügen arbeiten
oder den Holzanteil und den Gefachanteil separat anteilig errechnen.
Bei entsprechend dicker Außendämmung wirken sich Ungenauigkeiten bei der U-Wert Angabe des Bestandes nicht gravierend für den Gesamt-U-Wert aus.
Zu div Dämmvarianten kann ich mich gerne per Email äußern: apteich(et)gmail.com
Andreas Teich Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
Alfred (104 Beiträge)
am 15.3.16
http://www.bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/SharedDocs/Downloads/DE/DL_ON012009.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Alfred (104 Beiträge)
am 15.3.16
Strohballenwand, U=0,65
oder so ?Alfred (104 Beiträge)
am 15.3.16
dasselbe mit Lambda Stroh = 0,2
Alfred (104 Beiträge)
am 15.3.16
Strohballenwand2, U=0,99
jetzt aber mit l Stroh = 0,2