Hallo,
hätte eine Frage bezgl. eines Altbauhauses mit 55cm Steinmauern aus Flusssteinen, die meissten aus sehr hartem Gestein, gemauert mit Kalkmörtel.
Wenn ich innen mit 2cm Aerogel dämmen möchte, gibt mir der U-Wert Rechner einige kg Kondenswasser aus.
Dabei sind die Standardwerte belassen bzgl. Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Nun ist es aber so, dass wir im Winter sehr trockene Luft im Freien haben, meisstens unter 50% und auch öfters um die 25%.
Im Haus bei 20° immer um die 25-30%, maximal Wert und eher selten ca. 40% Luftfeuchtigkeit.
Ist es da dann unbedenklich wegen dem Wasserausfall oder trotzdem noch kritisch ?
Ist beim U-Wert Rechner die gute Dampfdiffusion von Aerogel mit einbezogen in die Rechnung?
Grüsse
Hermann
hätte eine Frage bezgl. eines Altbauhauses mit 55cm Steinmauern aus Flusssteinen, die meissten aus sehr hartem Gestein, gemauert mit Kalkmörtel.
Wenn ich innen mit 2cm Aerogel dämmen möchte, gibt mir der U-Wert Rechner einige kg Kondenswasser aus.
Dabei sind die Standardwerte belassen bzgl. Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Nun ist es aber so, dass wir im Winter sehr trockene Luft im Freien haben, meisstens unter 50% und auch öfters um die 25%.
Im Haus bei 20° immer um die 25-30%, maximal Wert und eher selten ca. 40% Luftfeuchtigkeit.
Ist es da dann unbedenklich wegen dem Wasserausfall oder trotzdem noch kritisch ?
Ist beim U-Wert Rechner die gute Dampfdiffusion von Aerogel mit einbezogen in die Rechnung?
Grüsse
Hermann
Flyover1974 (16 Beiträge)
am 20.12.15
Altb, U=0,64
Hier habe ich die Luftfeuchtigkeitswerte angepasst, aber immer noch kritische Tauwasserwerte...AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 29.12.15
Wenn statt der Aerogelplatte eine 60 mm Holzfaserplatte mit 10 mm Kalkputz eingegeben wird, verbessert sich der U-Wert der Wand um etwa 10 % und der Feuchtigkeitsausfall an der Innenseite verringert sich auf die Hälfte.
Oder darf kein Innenraum verloren gehen?
Die Diffusionsoffenheit = geringer Sd-Wert wird hier berücksichtigt- allerdings ist das Material wohl kaum kapillaraktiv, dh die anfallende Feuchtigkeit wird primär durch Diffusion abgegeben.
Ein ggf auf der Wand/Folie befindlicher Feuchtigkeitsfilm würde den Sd-Wert der Wand noch erhöhen.
Sobald eine Dampfbremse unter der Gipskartonplatte eingegeben wird reduziert sich die Feuchtigkeit sehr stark.
Andreas Teich Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung
Oder darf kein Innenraum verloren gehen?
Die Diffusionsoffenheit = geringer Sd-Wert wird hier berücksichtigt- allerdings ist das Material wohl kaum kapillaraktiv, dh die anfallende Feuchtigkeit wird primär durch Diffusion abgegeben.
Ein ggf auf der Wand/Folie befindlicher Feuchtigkeitsfilm würde den Sd-Wert der Wand noch erhöhen.
Sobald eine Dampfbremse unter der Gipskartonplatte eingegeben wird reduziert sich die Feuchtigkeit sehr stark.
Andreas Teich Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, Bauberatung