Diskussionsforum (Archiv)
Hinterlüftungsebene bei Dachfenster nicht möglich?
CBIE (5 Beiträge)am 9.11.15
Dach OG_rev2 mit Hinterlüftung_10erOSB, U=0,143
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,ich habe soweit mit der Umsetzung des oben stehenden Dachaufbaus begonnen.
Nun habe ich aber die Dachfenster nicht mit auf der Rechnung gehabt...
Diese füllen den Sparren voll aus. Dadurch ist die Hinterlüftung des darüber liegenden Bereiches nicht mehr möglich.
Auch ein Verlegen einer Unterspannbahn macht keinen Sinn mehr, da eventuell anfallendes Tropf-Tauwasser am Dachfenster endet.
Kann/muss in diesem Bereich auf die Hinterlüftung verzichtet werden, oder gibt es bereits praxistaugliche Lösungen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 9.11.15
Im Bereich von Dachfenstern ist eine Hinterlüftung nie möglich.
Wichtig ist aber der dichte Anschluß der Unterspannbahnen/Unterdachplatten etc, da anderenfalls evt durch Undichtigkeiten eingedrungenes Regenwasser die Dämmung und andere Bauteile durchfeuchtet.
Beim Dachfenster sind die Anleitungen dabai, wie entsprechende Anschlüsse herzustellen sind.
Es gibt fertige Dämmrahmen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Wichtig ist die luftdichte Abdichtung innen, um Konvektion und in der Folge Kondensatausfall zu verhindern.
Ggf Foto einstellen, um die genaue Situation beurteilen zu können
Andreas Teich Planungsbüro/Gebäude-Energieberater
Wichtig ist aber der dichte Anschluß der Unterspannbahnen/Unterdachplatten etc, da anderenfalls evt durch Undichtigkeiten eingedrungenes Regenwasser die Dämmung und andere Bauteile durchfeuchtet.
Beim Dachfenster sind die Anleitungen dabai, wie entsprechende Anschlüsse herzustellen sind.
Es gibt fertige Dämmrahmen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Wichtig ist die luftdichte Abdichtung innen, um Konvektion und in der Folge Kondensatausfall zu verhindern.
Ggf Foto einstellen, um die genaue Situation beurteilen zu können
Andreas Teich Planungsbüro/Gebäude-Energieberater
CBIE (5 Beiträge)
am 9.11.15
Guten Abend,
das habe ich schon fast vermutet.
Falls Regenwasser eindringen sollte, würde sich dieses dennoch an der Oberseite des Dachfensters stauen und irgendwann/irgendwo abfließen...? (Dachfenster füllt mit seinem Dämmrahmen den gesamten Bereich zwischen den Sparren aus)
Die Anschlussbeschreibung des Fensterherstellers ist für ein Schindeldach leider nicht anwendbar.
Meine Variante wäre, verzicht auf die Unterspanbahn und dennoch 3cm Abstand zwischen Dämung (Holzfaser) und Dachlattung.
Viele Grüße
das habe ich schon fast vermutet.
Falls Regenwasser eindringen sollte, würde sich dieses dennoch an der Oberseite des Dachfensters stauen und irgendwann/irgendwo abfließen...? (Dachfenster füllt mit seinem Dämmrahmen den gesamten Bereich zwischen den Sparren aus)
Die Anschlussbeschreibung des Fensterherstellers ist für ein Schindeldach leider nicht anwendbar.
Meine Variante wäre, verzicht auf die Unterspanbahn und dennoch 3cm Abstand zwischen Dämung (Holzfaser) und Dachlattung.
Viele Grüße
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 10.11.15
Regensicherheit ist wichtiger als der Hinterlüftungsraum.
Daher lieber einen dichten Anschluß der Unterspannbahn als die Hinterlüftung herstellen.
Jeder Dachfensterhersteller hat Techniker und Außendienstmitarbeiter, die entsprechende Einbauhinweise zu ihren Produkten anbieten.
Der Dachfensterhändler hat die Tel-Nummern.
Ggf denen Bilder der Einbausituation mailen, dann sollte geholfen werden können.
Andreas Teich
Daher lieber einen dichten Anschluß der Unterspannbahn als die Hinterlüftung herstellen.
Jeder Dachfensterhersteller hat Techniker und Außendienstmitarbeiter, die entsprechende Einbauhinweise zu ihren Produkten anbieten.
Der Dachfensterhändler hat die Tel-Nummern.
Ggf denen Bilder der Einbausituation mailen, dann sollte geholfen werden können.
Andreas Teich