Wandaufbau Dampfdusche
steph1 (1 Beitrag)
am 28.10.15

Außenwand, U=0,226

Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen

Hallo!

Ich möchten eine Dampfdusche in ein Badezimmer einbauen. Als Dampfsperre werden dazu oft Lux-Bauplatten oder auch die Verbundabdichtung Schlüter-KERDI-DS empfohlen. Beides mit einem sd-Wert <= 100. Ist das nicht viel zu wenig?

Daher habe ich mir Gedanken über einen Wandaufbau mit Alufolie gemacht. In dem dargestellen Aufbau fehlt noch die Abdchtung mit Flüssigfolie unter den Fliesen. Die Berechnung zeigt nun Tauwasser an der Alufolie. Müsste die Folie dann daher zwischen Fliesen und Bauplatte? Dann ist es aber nicht möglich, die Fliesen anzubringen.

Wie wird das denn korrekt realisiert?

Vielen Dank und Grüße
Stephan
u-wert.net (498 Beiträge)
am 29.10.15
Hallo Stephan,

wenn die Dampfdusche zum privaten Gebrauch ist, dann ist die Tauwasserberechnung sehr realitätsfremd, denn sie nimmt an, dass das angegebene Klima 90 Tage lang konstant anliegt.
Wenn die Dampfdusche nur hin und wieder kurz verwendet wird und zwischendurch viel Zeit zum Trocknen hat, dann würde ich auf die Alu-Folie lieber verzichten, damit die geringen Mengen Tauwasser schneller trocknen können.

Grüße
Ralf Plag
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 1.11.15
Da es sich bei dem Wandaufbau wohl nur um eine Innenwand handeln kann ist nur Schall- und Feuchtigkeitsschutz notwendig.
Dazu ist auf der OSB-Platte nur eine Verkleidung mit zementgebundenen oder Fermacell- oder Rigidurplatten/ H2O-Platten o.ã notwendig.
Diese dann mit entsprechender Flüssigabdichtung mit Fugenbändern versehen,
- es gibt auch von verschiedenen Herstellern pulverförmiges Material, welches nach Wasserzugabe druckwasserdicht ist
Die Fliesen ggf im Floating-Buttering-Verfahren wie im Schwimmbadbau verkleben.
Dann können bei sorgfältiger Ausführung keine Schäden entstehen.
Wedi- oder andere XPS-Platten bringen in diesem Fall keine wesentlichen Vorteile
und erhöhen nur unnötig die Kosten.
Gefährdet ist eher die waagerechte Fuge über dem Duschbecken.
Geringe Feuchtigkeitsmengen könnten rückseitig der Wand austrocknen.

Nach dem Duschen die Luftfeuchtigkeit durch gründliches Lüften oder zB feuchtegesteuerten Ventilator schnell abführen

Andreas Teich Gebäude-Energieberater/ Planungsbüro

Alle Themen anzeigen

Nutzen Sie bereits den besten Zugang zu Ubakus.de?

Basis-Konto
(kostenlos)
Plus-Option
Infos & Kosten
PDF-Option
Infos & Kosten
Profi-Option
Infos & Kosten
U-Wertcheckcheckcheckcheck
Feuchteschutzcheckcheckcheckcheck
Hitzeschutzcheckcheckcheckcheck
Wärmeverlustecheckcheckcheckcheck
Ökobilanzcheckcheckcheckcheck
Gewerbliche Nutzung checkcheckcheck
Gekreuzte Balkenlagen checkcheckcheck
Anpassbares PDF-Dokument checkcheck
Baustofffarbe frei wählbar checkcheck
Baustoffe aus DIN 4108-4 & DIN 10456 checkcheck
U-Wert nach DIN 6946 checkcheck
Feuchteschutz nach DIN 4108-3 checkcheck
3D-Ansicht im PDF-Dokument check
Berechnungen in Ordnern speichern check
Eigene Wärmeübergangswiderstände check
Speicherplätze für Berechnungen151002501000
Eigene Baustoffe3100100100
  Konto erstellen Jetzt testen Jetzt testen Jetzt testen
Alle Angaben und Berechnungen dienen nur der Information und müssen vor einer Nutzung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Die gewerbliche Nutzung ist mit Plus-Option, PDF-Option oder Profi-Option gestattet.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und Ihre U-Wert-Berechnungen zu verarbeiten. Weitere Infos

Akzeptieren Seite verlassen