Diskussionsforum (Archiv)
Pavatex und die LDB 0.02
christian75 (3 Beiträge)am 16.1.12
Guten Tag,
erst mal super Seite, danke für den Service.
Hab da die Frage, was passiert in der realiät bei dem Dachaufbau wie folgt:
1 Gipskartonplatte (12,5 mm)
2 Pavaflex (180 mm)+ Sparren
3 PAVATEX LDB 0.02 (0,72 mm)
Meiner meinung nach wird im Winter das Kondenswasser ein Eisschicht auf der LDB bilden und es wird weit mehr Tauwasser gebildet wie zulässig.
Auch Pavatex sagt hier no go.
Glaser sagt alles ist prima kann man so bauen.
Wie ist Ihre Meinung zu dem Problem ein Hausgemachtes von Glaser, ein Lesefehler oder ein Eingabefehler
Mit freundlichen Grüßen
Chr. F.
erst mal super Seite, danke für den Service.
Hab da die Frage, was passiert in der realiät bei dem Dachaufbau wie folgt:
1 Gipskartonplatte (12,5 mm)
2 Pavaflex (180 mm)+ Sparren
3 PAVATEX LDB 0.02 (0,72 mm)
Meiner meinung nach wird im Winter das Kondenswasser ein Eisschicht auf der LDB bilden und es wird weit mehr Tauwasser gebildet wie zulässig.
Auch Pavatex sagt hier no go.
Glaser sagt alles ist prima kann man so bauen.
Wie ist Ihre Meinung zu dem Problem ein Hausgemachtes von Glaser, ein Lesefehler oder ein Eingabefehler
Mit freundlichen Grüßen
Chr. F.
PeterLustig20 (12 Beiträge)
am 19.1.12
Hallo,
ich habe Ihren Aufbau im U-Wert Rechner nachgebildet. Unter Anwendung der Standardeinstellungen fällt kein Wasser aus. Wichtig ist der luftdichte Aufbau, um den Feuchteeintrag durch Strömung gering zu halten. Was kommt nach der LDB? Was schlägt Pavatex vor?
Gruß, Peter
ich habe Ihren Aufbau im U-Wert Rechner nachgebildet. Unter Anwendung der Standardeinstellungen fällt kein Wasser aus. Wichtig ist der luftdichte Aufbau, um den Feuchteeintrag durch Strömung gering zu halten. Was kommt nach der LDB? Was schlägt Pavatex vor?
Gruß, Peter
hgassner (3 Beiträge)
am 22.1.12
solange die Gipskartonplatte keine Risse bekommt gilt sie als luftdicht. Problem entsteht wenn die seitlichen Anschlüsse an Wände, Einbauteile etc. reißen, dann ist die luftdichte Schicht dahin. Einfacher ist das mit Dampfbremsbahnen herzustellen. Ähnlicher Diffusionswiderstand wie GK aber sicher am Anschluß.
HALLERDACH (Konto gesperrt)
am 22.1.12
@fgassner,
Sie gestatten bitte einige Hinweise gegen Missverständnisse.
Richtig,
eine GK-Platte ohne Risse gilt als luftdicht -
Aber:
darauf kommt es aber bei der Berechnung nicht an, da hier die Diffusion berechnet wird und die Konvektion durch Leckagen garnicht erfasst werden kann. Deshalb ist die Berechnung mit den sd-Werten der Materialien ererforderlich, nicht mit den "Rissen" im GK.
Richtig,
eine GK-Platte hat einen gewissen sd-Wert.
Aber
Dieser sd-Wert liegt bei 0,1m und ist absolut nicht ausreichend zur "feuchtefereien" Darstellung der Konsruktion.
Bei sd 0,1 in der GK-Platte innen
und
bei sd < 0,1 der Folie aussen muss zwangsläufig Tauwasser im Querschnitt ausfallen.
Dies kann zwar "philosophisch" betrachtet unbedeutend sein, aber dennoch wäre der Aufbau nach DIN 4108 T3 unzulässig!
Richtig,
eine Folie innen kann einen erforderlichen sd-Wert (um 2,00m) erreichen,
aber
die luftdichte Verarbeitung derartiger Folien ist keineswegs so einfach, wie Sie Schreiben.
Zwar bekommt die Follie keine Risse - aber zahllose Schraublöcher wegen der nachfolgenden Konstruktion.
In diesem Fall "rechnet" der Rechner mit sd richtig, aber in der Praxis steckt der Fehler im Detail.
Deshalb;
Es wäre für den Fragesteller hilfreich, wenn er fachlich richtige Antworten erhalten würde.
Sie gestatten bitte einige Hinweise gegen Missverständnisse.
Richtig,
eine GK-Platte ohne Risse gilt als luftdicht -
Aber:
darauf kommt es aber bei der Berechnung nicht an, da hier die Diffusion berechnet wird und die Konvektion durch Leckagen garnicht erfasst werden kann. Deshalb ist die Berechnung mit den sd-Werten der Materialien ererforderlich, nicht mit den "Rissen" im GK.
Richtig,
eine GK-Platte hat einen gewissen sd-Wert.
Aber
Dieser sd-Wert liegt bei 0,1m und ist absolut nicht ausreichend zur "feuchtefereien" Darstellung der Konsruktion.
Bei sd 0,1 in der GK-Platte innen
und
bei sd < 0,1 der Folie aussen muss zwangsläufig Tauwasser im Querschnitt ausfallen.
Dies kann zwar "philosophisch" betrachtet unbedeutend sein, aber dennoch wäre der Aufbau nach DIN 4108 T3 unzulässig!
Richtig,
eine Folie innen kann einen erforderlichen sd-Wert (um 2,00m) erreichen,
aber
die luftdichte Verarbeitung derartiger Folien ist keineswegs so einfach, wie Sie Schreiben.
Zwar bekommt die Follie keine Risse - aber zahllose Schraublöcher wegen der nachfolgenden Konstruktion.
In diesem Fall "rechnet" der Rechner mit sd richtig, aber in der Praxis steckt der Fehler im Detail.
Deshalb;
Es wäre für den Fragesteller hilfreich, wenn er fachlich richtige Antworten erhalten würde.