Einfluss von Iso-Körben auf U-Wert Terrassendecke
CasaKrimbacher (4 Beiträge)am 26.6.15
Terrassenaufbau Steff, U=0,178
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Wir haben starke Abweichungen der theoretisch berechneten Innenoberflächen-Temperaturen mit thermografisch ermittelten Messwerten. Betroffen ist ein Raum mit 450x450cm, dessen Decke zu Hälfte warm (oberes Geschoß), zur anderen Hälfte kalt mit einer Terrasse überdeckt ist die noch dazu mit einer über Iso-Körbe angehängten, unten nicht gedämmten Kragplatte 150cm auskragt.Die Messwerte liegen im Innen-Eck um bis zu 4-6K unter der Innentemperatur, und zeigen dann einen in etwa linearen Anstieg bis zu Deckenmitte, wo sie wieder den theoretischen Erwartungen entsprechen. Als Grund wird die geometrisch bedingte 2-dim Wärmebrücke und die verminderte Wärmedämmung der Iso-Körbe angegeben. Dieses Problem tritt an zwei Seiten des Raums auf, daher entsteht im Eck eine noch kompliziertere Situation mit einer 3-dim Wärmebrücke und 2 90-Grad übereinanderliegenden Iso-Körben. Frage: Gibt es dafür vereinfachte rechnerische Ansätze oder ist das nur mit FE-Methoden zu berechnen? Welcher Einfluss auf die Innentemperaturen zu erwarten? Der Terrassenaufbau liegt bei. Vielen Dank für eure Antworten, Helmut
u-wert.net (498 Beiträge)
am 28.6.15
Hallo CasaKrimbacher,
mir sind leider keine vereinfachenden Ansätze bekannt, um dreidimensionale Wärmebrücken zu berechnen. Da muss wohl ein echtes 3D FE-Verfahren her.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Plag
mir sind leider keine vereinfachenden Ansätze bekannt, um dreidimensionale Wärmebrücken zu berechnen. Da muss wohl ein echtes 3D FE-Verfahren her.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Plag
CasaKrimbacher (4 Beiträge)
am 28.6.15
Hallo Herr Plag,
vielen Dank für Ihre Antwort und auch noch vielen Dank und Gratulation zu Ihrer hervorragenden Website!
Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen: Wie würden Sie in meinem Beispiel abgesehen von der Wärmebrücke den Einfluss der Iso-Körbe mit ungedämmter Kragplatte auf den U-Wert der Zimmerdecke einschätzen? Gibt es da irgendeinen Ansatz, um wieviel dieser sich verschlechtert, und wie weit sich der Effekt horizontal in die Decke auswirken kann?
MfG
vielen Dank für Ihre Antwort und auch noch vielen Dank und Gratulation zu Ihrer hervorragenden Website!
Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen: Wie würden Sie in meinem Beispiel abgesehen von der Wärmebrücke den Einfluss der Iso-Körbe mit ungedämmter Kragplatte auf den U-Wert der Zimmerdecke einschätzen? Gibt es da irgendeinen Ansatz, um wieviel dieser sich verschlechtert, und wie weit sich der Effekt horizontal in die Decke auswirken kann?
MfG