Diskussionsforum (Archiv)
Nut und Federschahlung Fichte
iceaniel (3 Beiträge)am 8.6.15
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand sagen wie ich eine alte N+F Schahlung im Rechner eingebe, da ich ja nicht davon ausgehen kann, daß es im N+F bereich dicht ist.
Danke im voraus
Daniel
Kann mir jemand sagen wie ich eine alte N+F Schahlung im Rechner eingebe, da ich ja nicht davon ausgehen kann, daß es im N+F bereich dicht ist.
Danke im voraus
Daniel
u-wert.net (498 Beiträge)
am 9.6.15
Hallo iceaniel,
wenn es durch die Fugen wirklich durchzieht, besteht leider keine Chance, realistische Berechnungsergebnisse zu erhalten. Denn Feuchteschutz und Wärmeverlust werden dann hauptsächlich durch Konvektion bestimmt und diese ist sehr schwer zu erfassen und in den Rechenmodellen nicht berücksichtigt.
Wenn das Bauteil aber grundsätzlich Luftdicht ist, man in den Spalten also ruhende Luft annehmen kann, dann lässt sich dies modellieren indem in die N+F Schalung "Balken eingefügt" werden. Anschließend das Material der Balken auf "Luftschicht (ruhend)" ändern und die Breiten von N+F Schalung und Luftschlitz auf realistische Werte setzen.
Grüße
Ralf Plag
wenn es durch die Fugen wirklich durchzieht, besteht leider keine Chance, realistische Berechnungsergebnisse zu erhalten. Denn Feuchteschutz und Wärmeverlust werden dann hauptsächlich durch Konvektion bestimmt und diese ist sehr schwer zu erfassen und in den Rechenmodellen nicht berücksichtigt.
Wenn das Bauteil aber grundsätzlich Luftdicht ist, man in den Spalten also ruhende Luft annehmen kann, dann lässt sich dies modellieren indem in die N+F Schalung "Balken eingefügt" werden. Anschließend das Material der Balken auf "Luftschicht (ruhend)" ändern und die Breiten von N+F Schalung und Luftschlitz auf realistische Werte setzen.