Diskussionsforum (Archiv)
Tramdecke mit Zellulose dämmen
teamoerni69 (8 Beiträge)am 30.5.15
Tramdecke Zellulose, U=0,124
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Liebes Forum,ich stehe kurz davor die nun freigelegte Tramdecke zu isolieren und hätte diesen Aufbau vorgesehen. Dämmstärke ca. 32cm. Als oberen Abschluss hätte ich eine 40mm Nut/Feder-Brandschutzschalung vorgesehen.
Nun ergibt die Berechnung ungünstige Feuchtigkeitswerte und ich befürchte, dass mir die Träme wegmodern - ist das begründet?
Ein Teil des Hauses ist mit Dübbeltramdecken versehen, wo ich einen ähnliche Aufbau (ca. 35-40cm Zellulose & Brandschutzschalung)) machen möchte.
Vielen Dank für eure Antworten!
lg
Ernest
u-wert.net (498 Beiträge)
am 1.6.15
Hallo Ernest,
dank Zellulose funktioniert dieser Aufbau wahrscheinlich. Garantieren kann ich das aber nicht.
Die Variante mit Dampfbremse bringt Sie aber auf die sichere Seite.
Grüße
Ralf Plag
dank Zellulose funktioniert dieser Aufbau wahrscheinlich. Garantieren kann ich das aber nicht.
Die Variante mit Dampfbremse bringt Sie aber auf die sichere Seite.
Grüße
Ralf Plag
teamoerni69 (8 Beiträge)
am 16.6.15
Tramdecke Zellulose Fermacell, U=0,123
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Sehr geehrter Herr Plag,danke für die Antwort. Ich möchte den Aufbau gemäß Berechnung wählen und oben drauf Dachlatten mit 120mm Abstand und Fermacell legen. So sollte die Diffusion noch besser werden. Bei einem Teil der Decke könnte ich die ausgeblendete Dampfbremse einsetzen.
Nun habe ich mit 2 Einblasunternehmen Kontakt und es wurde mir von beiden unbedingt eine Dampfbremse auf die Träme/Bretter von oben, jedoch unter der Isolierung, empfohlen (wegen Luftdichtheit!?), ein dritter sagt, man sollte unbedingt KEINE Dampfbremse verwenden, da der Aufbau ohne Dampfbremse funktioniert und die Luftdichtheit bei einem alten Gebäude, was den Dämmwert anbelangt, überbewertet wird! Ich bin sehr unschlüssig, was ich tun soll, zumal eine 100%ige Dichtheit der oben aufgebrachten Dampfbremse schwierig zu realisieren sein wird (Verschneidungen...). Der Putz (Schicht3) ist natürlich nicht mehr überall intakt, es sind Risse und Löcher vorhanden.
Desweiteren gibt es eine Dübbelbaumdecke ebenfalls mit Zellulosedämmung, siehe nächsten Beitrag.
Danke!
teamoerni69 (8 Beiträge)
am 16.6.15
Dübbelbaumdecke Zellulose Fermacell, U=0,102
so, hier ist die Dübbelbaumdecketeamoerni69 (8 Beiträge)
am 23.6.15
Kann zu diesem Thema niemand etwas sagen?