Diskussionsforum (Archiv)
Frostgefahr in Außenwand
markus230168 (1 Beitrag)am 20.2.15
Wandaufbau Altbau:Außenputz-Hlz-Mauerwerk d=24-Außenputz
Bei entsprechenden Verhältnissen 20° innen, -10°außen, bildet sich Tauwasser bis ca. Wandmitte bei gleichzeitigen Temperaturen unter 0°. Besteht hier die Gefahr von Frostschäden in Außenputz und Wand?
Bei entsprechenden Verhältnissen 20° innen, -10°außen, bildet sich Tauwasser bis ca. Wandmitte bei gleichzeitigen Temperaturen unter 0°. Besteht hier die Gefahr von Frostschäden in Außenputz und Wand?
daemmen (58 Beiträge)
am 21.2.15
Markus, U=1,28
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Das hängt u.a. von der Tauwassermenge pro m² ab.Diese wiederum ist von den klimatischen Bedingungen abhängig.
(Temperaturen und relative Luftfeuchtigkeit)
Haben Sie schon die Luftfeuchtigkeit in den Räumen gemessen?
Welche Raumtemperatur wird erreicht? (in Raummitte)
Haben Sie genauere Angaben zum Wandaufbau?
Bei 63% innen ergibt sich für den angenommenen Aufbau 1 kg/m².
Das wäre schon sehr viel und würde zu Bauschäden führen.
Die Oberflächentemperatur der Wand-Innenseite wäre 13°C bei
20°/-5°C (innen/außen).
daemmen (58 Beiträge)
am 21.2.15
Eine weitere wichtige Frage ist hier natürlich, wie lange die
angenommenen klimatischen Bedingungen auf das Bauteil einwirken.
angenommenen klimatischen Bedingungen auf das Bauteil einwirken.